guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

12.07.2016 в 13:58:54

Уважаемые мастера, доброго времени суток!

Сейчас осуществляем переподключение питания двух складов от ВЛ 0.4 кВ. Раньше питание было через кабель со смежного склада от другого потребителя, а теперь по закону этого делать нельзя и приходится запитываться по новому. Питание по воздушной линии поступает по четырем алюминиевым проводам в черной изоляции (видимо это СИП). Нейтральный провод состоит из 7 алюминиевых жил сечением ~ (2.5 - 4) квадрата каждая, внешний диаметр вместе с изоляцией ~ 9 мм. Фазные провода в диаметре несколько поменьше. Допускается по ПУЭ считать эту нейтраль PEN-проводником?

Воздушная линия "приходит" во вводной щиток на 1-й (кирпичный) склад. Из распределительного щитка 1-го склада питание подается дальше - на 2-ой (металлический) склад - через старую воздушную перемычку (4-х жильным кабелем).

2-ой (металлический склад) - это длинная складская постройка: вертикальные и горизонтальные опоры - металлические, покрытие крыши и наружных стен - из металлического гофрированного листа. Однако, только половина этой постройки наша, вторая половина принадлежит другой фирме, электропитание у них тоже свое. Через них мы раньше и запитывались.

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

12.07.2016 в 14:05:57

1-й (кирпичный) склад:

Питающая воздушная линия подходит горизонтально от правого угла складской постройки и "приходит" в ВРЩ внутри здания:

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

12.07.2016 в 14:11:38

Вид кирпичного склада со стороны опоры воздушной линии:

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

12.07.2016 в 14:23:33

2-ой (металлический) склад:

Воздушная перемычка между складами (кабель в светло-серой пластиковой гофре, на подвесе):

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

12.07.2016 в 15:16:43

guest15 написал: Нейтральный провод состоит из 7 алюминиевых жил сечением ~ (2.5 - 4) квадрата каждая, внешний диаметр вместе с изоляцией ~ 9 мм. Фазные провода в диаметре несколько поменьше. Допускается по ПУЭ считать эту нейтраль PEN-проводником?

Много фото общих видов накидали, а сам провод только словами . А нам гадать ?

0

Да, ни фига.

guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

12.07.2016 в 16:50:42

ВРЩ и ЩС-1 внутри кирпичного склада:

Нейтральный провод (внизу ЩС-1 подключен к нулевой шине):

Перемычки между ВРЩ и ЩС-1, на этих фотографиях, сделаны теми же проводами, что и провода воздушной линии.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.07.2016 в 22:30:40

guest15 написал: Допускается по ПУЭ считать эту нейтраль PEN-проводником?

Да. А в чем сакральный смысл вашего вопроса?

guest15 написал: Нейтральный провод (внизу ЩС-1 подключен к нулевой шине):

Приторочен, а не подключен. Присоплён,а не присоединён.

Пожизненный эцих с гвоздями этому мандёру!

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

12.07.2016 в 23:05:50

ПPOPAБ, Там в стационаре не только СИП , но и КГ . Резиновая баба - короче. :)

0

Да, ни фига.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.07.2016 в 01:03:54

dokar написал: Там в стационаре не только СИП , но и КГ .

И что с того?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

13.07.2016 в 01:23:57

ПPOPAБ, А разве КГ разрешён в стационарной проводке нежилых помещений ? Во всяком случае область применения такого не предусматривает

0

Да, ни фига.

guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

13.07.2016 в 10:37:01

В ВРЩ нейтральный проводник воздушной линии включен последовательно: ВЛ -> вводной 4-полюсный автомат -> прибор учета -> 4-полюсный дифф.выключатель -> перемычка в ЩС-1 -> потребители

guest15 написал: Допускается по ПУЭ считать эту нейтраль PEN-проводником?

ПРОРАБ написал: Да.

Тогда точка раздела нейтрали воздушной линии на N и PE должна быть до вводного 4-полюсного автомата. Верно?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу