Всем привет. Хочу в свою квартиру сделать электрощит. В коридоре стоит вводный автомат на 25А.

Правильно я рассчитал УЗО под группы?

ввод С25А, Узм 51М,

  • УЗО 40А/30мА, ---- АВ-С16 - Розетки комнаты №1 ---- АВ-С16 - Розетки комнаты №2 ---- АВ-С10 - Свет комнат №1,№2

  • УЗО 40А/30мА, ---- АВ-С16 - Розетка Кондиционера ---- АВ-С16 - Розетки коридора ---- АВ-С10 - Свет коридора

  • УЗО 40А/30мА, ---- АВ-С16 - Розетки кухни (Электродуховка + варочная газовая плита) ---- АВ-С16 - Розетки кухни (СВЧ плита) ---- АВ-С10 - Свет кухни

  • УЗО 40А/30мА, ---- АВ-С16 - Розетки кухни (Холодильник + вытяжка) ---- АВ-С16 - Розетки кухни (Стиральная машина) ---- АВ-С16 - Розетки кухни (Другие)

  • УЗО 16А/10мА, ---- АВ-С16 - Розетка ванны - (очень редко пользуется) ---- АВ-С10 - Свет ванны

Посоветуйте, как лучше и грамотнее все сделать. Автоматы наверное буду ставить Hager.

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

15.07.2016 в 11:38:10

http://hager-shop.ru/goods.php?id=3897

0
Malicious
Malicious
Новичок

Регистрация: 06.07.2016

Москва

Сообщений: 8

15.07.2016 в 11:50:59

Детравиль, к чему это?

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

15.07.2016 в 11:59:30

К схеме. Если есть желание в ванную узо на 10 ma, то нужно брать на 25,, иначе узо не будет защищено.

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

15.07.2016 в 12:05:47

И кстати нет необходимости подгонять автоматы под узо на других линиях к значениям близким к 40 , можно хоть по три 16_х ставить.

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

15.07.2016 в 13:02:32

Детравиль написал: в ванную узо на 10 ma, то нужно брать на 25

10mA и 25А могут быть ложные срабатывания при таком токе. Если уже ставить 10mA, то на 16А.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

15.07.2016 в 13:12:24

baramov написал: 10mA и 25А могут быть ложные срабатывания при таком токе. Если уже ставить 10mA, то на 16А.

:nо: Это ж надо такое выдумать. :eek:

Детравиль написал: И кстати нет необходимости подгонять автоматы под узо на других линиях к значениям близким к 40 , можно хоть по три 16_х ставить.

Детравиль, где Вы подгон увидели? На свет нет смысла ставить 16 А. 10А и то много.

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

15.07.2016 в 13:14:07

Детравиль написал: И кстати нет необходимости подгонять автоматы под узо на других линиях к значениям близким к 40 , можно хоть по три 16_х ставить.

Детравиль, где Вы подгон увидели? На свет нет смысла ставить 16 А.

0

Вечный студент

Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

15.07.2016 в 13:15:10

Мне нравится ваша логика! Ничего что узо на 16а будет без защиты автоматом? 25 а это лишь номинальный ток, который может выдержать узо. Тоесть если по ващему нашлось бы узо на 63а 10maто его ставить вааще низя- ибо 63?:)И коль уж человек решил переплатить за 10 ма узо, то как раз для страховки от тех самых утечек, о которых вы сетуете:)

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

15.07.2016 в 13:19:48

Ну по части подгона может ответить лишь автор, и свет тут совершенно ни при чем. Просто изначально речь идет о том, правильно ли рассчитаны номтналы узо,- это при вводном 25а..

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.07.2016 в 14:41:25

Malicious, аквасторож, водогрей, тёплый пол, посудомой, электрику на балкон планируете? Свет под разные УЗО.