greensleeves
greensleeves
Новичок

Регистрация: 14.02.2016

Москва

Сообщений: 23

16.07.2016 в 13:10:22

Добрый день, друзья. Предлагая обсудить схему распределительного щита в двухкомнатной квартире. Выявить возможные недочеты компоновки, посоветовать более интересные решение, поговорить, вобщем.

Все это дело планирую устанавливать в щит ABB UK530E на 36(42) модулей (в нишу).

Схему щитка прикрепляю.

https://file-up.net/big/3f/3fce649dcfac56b42220160716114544.jpg

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.07.2016 в 13:14:45

greensleeves написал: Схему щитка прикрепляю.

Микроскоп еще приложите. Почитать аналогичные темы не пробовали?

0
greensleeves
greensleeves
Новичок

Регистрация: 14.02.2016

Москва

Сообщений: 23

16.07.2016 в 13:26:15

Rumato, Выше прикрепил ссылку на более качественное изображение https://file-up.net/big/3f/3fce649dcfac56b42220160716114544.jpg

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22125

16.07.2016 в 13:59:48

greensleeves написал: Все это дело планирую устанавливать в щит ABB UK530E на 36 модулей (в нишу).

Слишком оптимистично планируете, я на вашем "чертеже" насчитал 37 модулей, не считая шин. :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.07.2016 в 14:02:18

greensleeves, аквасторож, тёплый пол, электрику на балкон, не отключаемые линии, ОПС не планируете? Линии освещения под одним УЗО, да и зачем их такое количество на двушку. Духовка и варочная без УЗО почему? Почему противопожарное УЗО после РН, её место после ВН.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.07.2016 в 14:04:23

greensleeves написал: Все это дело планирую устанавливать в щит ABB UK530E на 36(42) модулей (в нишу).

:D

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.07.2016 в 14:40:45

Свет Вера - имеет какое то отношение к религии? Ой, у этой Веры еще отдельный кондей и розетки... В целом все отлично, я утверждаю, делайте.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

16.07.2016 в 17:37:42

Автор, эту тему посмотрите , плииз http://www.mastercity.ru/forums/t254906-3h-komnatnaya-kvartira-shchitok/

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

17.07.2016 в 00:52:08

  • В этажном щите нет автоматического выключателя? Зачем в щите дублирующий?
  • Для чего селективный ВДТ на вводе?
  • Все ВДТ не имеют защиту от сверхтока. Необходимо заменить их на 63-амперные.
  • Духовой шкаф и варочная поверхность нуждаются в ВДТ.
  • ВДТ на 10mA в санузле лишнее, а с такими нагрузками, как стиральная машина и бойлер, чувствительное устройство с большой долей вероятности будет ложно срабатывать.
0
greensleeves
greensleeves
Новичок

Регистрация: 14.02.2016

Москва

Сообщений: 23

17.07.2016 в 23:52:55

Radio, да. верно. Что-то придется объединять. )

0
greensleeves
greensleeves
Новичок

Регистрация: 14.02.2016

Москва

Сообщений: 23

17.07.2016 в 23:54:42

Rumato, Вера - это дочка. ) Скажите, не много ли автоматов под одним УЗО?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу