greensleeves написал:
Селективное узо на вводе - из-за вот таких соображений
Там про принципы селективности. У вас же нет каскада, зачем искусственно создавать каскад, чтобы искусственно же создать селективность. Его использование в данном случае не имеет смысла. Я еще понимаю, если бы вы поместили селективный ВДТ в этажный шкаф, там он хотя бы выполнял функцию контроля вводного кабеля, но в квартирном щите что он будет контролировать? Провода от селективного ВДТ к групповым?
greensleeves написал:
Со стиралкой и бойлером нужно еще подумать. Может, что посоветуете?
Посоветую использовать 30mA ВДТ вместо 10mA и как следует уделить внимание дополнительной системе уравнивания потенциалов.
greensleeves написал:
в этажном щитке есть автоматический выключатель, но считаю, что лучше будет продублировать его в квартирном щитке.
Не соглашусь. Должно быть однозначно определено место общего защитного аппарата, тогда вы будете точно знать, куда идти включать. Использование дублирующего аппарата в квартирном щите, на мой взгляд, обосновано только в одном случае – когда в этажно щите стоит какое-нибудь ведро и его замена связана с какими-нибудь серьезными техническими и/или бюрократическими сложностями.