Bruckner
Bruckner
Новичок

Регистрация: 16.07.2016

Сообщений: 7

16.07.2016 в 17:53:08

Всем привет.

Прошу совета. Ситуация:

  • дом монолит\газозолоблоки\мин. утеплитель 15 см.\малярная сетка\штукатурка
  • лоджия с "французским" остеклением (окна от пола до потолка с трех сторон)
  • изначально были алюминиевые рамы в качестве защиты от ветра\дождя
  • рамы примыкали к штукатурке, которая вместе с утеплителем проходила естественно по стене внутри балкона
  • лоджия переделывается в теплую. Заменен стеклопакет на 5-камерный Veka, который также примыкает к внешней штукатурке стены, стык так же загерметизирован пеной.
  • внутри балкона утеплитель вырезан и снят как ненужный в будущем теплом помещении. Ну и площади добавилось в итоге больше метра. "Хвосты" малярной сетки на всякий случай сохранены (может просто приклеить внутри, может на штукатурку вариант отделки будет сменен).
  • на стену планируется обрешетка+ДВП-панели как самый простой и дешевый вариант.

Вопросы:

  • Как проще и эффективнее отделать углы стены и стеклопакета? Там порядка 18 см утеплитель между рамой и стеной. Соответственно, эту плоскость надо как-то формировать, чтобы на нее можно было крепить брус обрешетки+ДВП панель.
  • Вариант закрепления монтажных уголков с длинными полками на стену с захлестом на раму стеклопакета насколько избыточен?
  • можно ли присверливаться к раме стеклопакета или этого лучше избегать и тупо клеить к ней ту же ДВП?

В общем, может есть какие-то другие идеи по отделке этого угла?... Фото прилагаю.

Заранее спасибо за комментарии.

PS: почему сделано именно так и как надо было делать лучше - можно обсуждать, но текущее положение именно таково... ))

0
serg 190
serg 190
Резидент

Регистрация: 18.01.2012

Мытищи

Сообщений: 2679

16.07.2016 в 20:52:49

А у Вас эта конструкция,нормально стоит,не шатается?Судя по крепежу,она должна вся ходуном ходить.Этот угол у васвсегда будет проблемным,он не закреплен ,ни как.

0
Bruckner
Bruckner
Новичок

Регистрация: 16.07.2016

Сообщений: 7

17.07.2016 в 06:04:20

serg 190 написал: А у Вас эта конструкция,нормально стоит,не шатается?Судя по крепежу,она должна вся ходуном ходить.Этот угол у васвсегда будет проблемным,он не закреплен ,ни как.

serg 190, Нет, стоит крепко. Специально выбирал Veka из-за их жесткого армирования. Предпочел бы конечно что-то более хотя бы визуально солидное, но монтажники убедили в отсутствии необходимости доп. крепежа, ну и в итоге конструкция действительно очень жесткая. Так-то конечно хочется дополнительно прикрутить уголком к стене, но вот не знаю насколько допустимо присверливаться к раме стеклопакета...

0
serg 190
serg 190
Резидент

Регистрация: 18.01.2012

Мытищи

Сообщений: 2679

17.07.2016 в 09:03:48

Не в Веке дело,а в качестве крепежа.Но если стоит крепко,а стоит она думаю пока на пене,то и хорошо.Но угол надо крепить,поставить дополнительный добор и нормально закрепить.

0
spawn54
spawn54
Забанен

Регистрация: 30.06.2012

Новосибирск

Сообщений: 1941

17.07.2016 в 17:29:49

слева надо было ставить например металл трубу,к ней крепить,потом к ней обрешотку

особенно на такую высоту,делал недавно такую же,но общая 1900 высота

да и на жидкие пластины смотреть тошно

0
Bruckner
Bruckner
Новичок

Регистрация: 16.07.2016

Сообщений: 7

18.07.2016 в 08:42:25

spawn54 написал: слева надо было ставить например металл трубу,к ней крепить,потом к ней обрешотку

особенно на такую высоту,делал недавно такую же,но общая 1900 высота

да и на жидкие пластины смотреть тошно

spawn54, вся проблема в том, что этот угол - угол дома. Т.е. торец стеклопакета не попадает даже на угол кирпича дома, а выходит на торец утеплителя смежной стены. Т.е. даже если бы там ставить расширитель - его тоже напрямую фиксировать не к чему. Не говоря уже о том, что газозолоблоки сами по себе достаточно мягкие...

Что касается видимой хлипкости крепежных пластин - ну да, визуально это смотрится похабно. Но реально конструкция стоит просто мертво. Я со своими 100+ кг ее пошатать не смог. Пнуть с разбегу правда пробовать не стал. )

Насчет трубы не понял - вы делали её враспор от пола до потолка?

0
GlebyM
GlebyM
Новичок

Регистрация: 03.09.2015

Краматорск

Сообщений: 12

18.07.2016 в 12:50:52

Не страшно вам оставлять стекло ниже пояса? Запросто ведь разбить можно нечаянно. Ногой или инструментом. Да и в плане сохранения тепла... Через стекло холод легче проникает, чем через материал теплоизолирующий. Я бы как то так наверное делал http://vseobalkone.ru/uteplenie Хотя если за количество света бороться, тогда вариант верный...

0
spawn54
spawn54
Забанен

Регистрация: 30.06.2012

Новосибирск

Сообщений: 1941

18.07.2016 в 21:11:53

Bruckner написал:

spawn54 написал: слева надо было ставить например металл трубу,к ней крепить,потом к ней обрешотку

особенно на такую высоту,делал недавно такую же,но общая 1900 высота

да и на жидкие пластины смотреть тошно

spawn54, вся проблема в том, что этот угол - угол дома. Т.е. торец стеклопакета не попадает даже на угол кирпича дома, а выходит на торец утеплителя смежной стены. Т.е. даже если бы там ставить расширитель - его тоже напрямую фиксировать не к чему. Не говоря уже о том, что газозолоблоки сами по себе достаточно мягкие...

Что касается видимой хлипкости крепежных пластин - ну да, визуально это смотрится похабно. Но реально конструкция стоит просто мертво. Я со своими 100+ кг ее пошатать не смог. Пнуть с разбегу правда пробовать не стал. )

Насчет трубы не понял - вы делали её враспор от пола до потолка?

Bruckner, да,но у нас был парапет,труба встала от парапета до потолка,тут от пола до потолка

0
Bruckner
Bruckner
Новичок

Регистрация: 16.07.2016

Сообщений: 7

19.07.2016 в 13:24:10

GlebyM написал: Не страшно вам оставлять стекло ниже пояса? Запросто ведь разбить можно нечаянно. Ногой или инструментом. Да и в плане сохранения тепла... Через стекло холод легче проникает, чем через материал теплоизолирующий. Я бы как то так наверное делал http://vseobalkone.ru/uteplenie Хотя если за количество света бороться, тогда вариант верный...

GlebyM, Ну да, сначала к этой мысли надо привыкнуть. ) Но остекление от пола до потолка было от застройщика, и само по себе очень нравится. Внутри балкона изначально была металлическая решетка в качестве ограждения - при смене стеклопакета ее срезали нафик. Что касается разбить стекло - ну во-первых, это надо постараться конечно. А во-вторых, нижний ряд стеклопакетов сделан с бронепленкой, которая как уверяют, очень прочна. Её не видно вообще, проверять не проверял - но вот подстраховался. Зато обзор с такого балкона классный и света много. Ну а теплопотери придется либо компенсировать (теплый пол+электропечка) либо смириться и в -35 в трусах туда уже не выходить...

Посмотрим, зима покажет, пока же пытаюсь выкружить в плане теплоэффективности максимум из возможного...

0
valkiria_dan
valkiria_dan
Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ивантеевка

Сообщений: 543

19.07.2016 в 20:05:36

Главное не забудьте пароизоляцию сделать, а то минвата будет мокнуть и промерзать.

0
Bruckner
Bruckner
Новичок

Регистрация: 16.07.2016

Сообщений: 7

20.07.2016 в 09:26:01

valkiria_dan написал: Главное не забудьте пароизоляцию сделать, а то минвата будет мокнуть и промерзать.

valkiria_dan, о, а можно подробнее? Нужно закрыть торцы утеплителя пароизоляцией? Что именно можно использовать?

А то я просто запенить собирался промежуток между стеной и теплоизоляцией (плиты минваты сидят на "нашлепках" раствора) - чтобы не поддувало оттуда на балкон...

0