TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

12.08.2018 в 01:10:21

ser000, вы различайте рабочую температуру и аварийную. Для 5-го класса рабочая температура нормирована 80 градусов.

0
Олегович
Олегович
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4997

14.08.2018 в 19:53:29

Олегович написал: Выложите график срока службы трубы в зависимости от рабочей температуры

и след простыл...

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.08.2018 в 14:40:39

Олегович написал: Выложите график срока службы трубы в зависимости от рабочей температуры

Похоже Ваш оппонент "слился", поэтому сам выложу график службы трубы. Взят он с сайта одного из самых качественных и надежных производителей ППр труб. И уж получше Вавин_Экопластика.

График сделан в логарифмическом масштабе шкалы, поэтому не сразу можно понять что к чему (думаю, что производитель тем самым стремится скрыть реальные сроки службы труб ППР).

Но при внимательном рассмотрении (учитывая логарифмический масштаб шкалы), срок службы трубы при рабочих температурах составляет:

  • для +70 градусов - около 15 лет
  • для +80 градусов - около 2,5 лет
  • для +90 градусов - менее полугода
0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.08.2018 в 14:46:24

TAB написал: Для 5-го класса рабочая температура нормирована 80 градусов

При которой срок службы около 2,5 лет. И нафига такие "вечные" трубы нужны?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.08.2018 в 17:30:37

Inch1964, но вы-то наверняка в курсе, как определяются условия эксплуатации по классам. И зачем такую пургу гнать?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.08.2018 в 22:48:40

TAB, в чём пурга? В чём разница, свариться в кипятке после элеваторного узла по истечении гарантированного срока службы трубы или при его аварии?

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.08.2018 в 22:59:52

Mazayac, после элеваторного пластик запрещен.

А разница в цифрах: срок службы не 2.5 года, а в двадцать раз больше. В этом и пурга.

0
Олегович
Олегович
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4997

20.08.2018 в 21:20:04

TAB написал: срок службы не 2.5 года, а в двадцать раз больше. В этом и пурга.

в 20 раз больше при т-20гр.С а не при 80

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.08.2018 в 14:41:28

Олегович, ничего подобного: в 20 раз больше (50 лет) при соблюдении температурных режимов соответственно их класса эксплуатации. Вы же сами с этого начали и таблицу с режимами здесь разместили сами же.

Для 5-го класса установлены 14 лет при темп. 20, плюс 25 лет при 60, плюс 10 лет при 80 и 1 год при максимальных 90 градусах. Итого 14+25+10+1= 50 лет. В течении которых допускается 100 часов при аварийных 100 градусах.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.08.2018 в 21:46:22

TAB, сами изучите представленный мною от производителя график срока службы трубы. Пока же "пургу" гоните вы.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.08.2018 в 22:00:14

Inch1964, простите, но представили вы лишь неведому картинку. Что за производитель, что за труба, какого она назначения и что за параметры на графике осталось загадкой. Разговор ни о чем, пурга как она есть.

В то время как классы эксплуатации закреплены нормативной документацией, ссылки на которую уже были в теме.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.