12.08.2018 в 01:10:21
ser000, вы различайте рабочую температуру и аварийную. Для 5-го класса рабочая температура нормирована 80 градусов.
14.08.2018 в 19:53:29
Олегович написал: Выложите график срока службы трубы в зависимости от рабочей температуры
и след простыл...
15.08.2018 в 14:40:39
Олегович написал: Выложите график срока службы трубы в зависимости от рабочей температуры
Похоже Ваш оппонент "слился", поэтому сам выложу график службы трубы. Взят он с сайта одного из самых качественных и надежных производителей ППр труб. И уж получше Вавин_Экопластика.
График сделан в логарифмическом масштабе шкалы, поэтому не сразу можно понять что к чему (думаю, что производитель тем самым стремится скрыть реальные сроки службы труб ППР).
Но при внимательном рассмотрении (учитывая логарифмический масштаб шкалы), срок службы трубы при рабочих температурах составляет:
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
15.08.2018 в 14:46:24
TAB написал: Для 5-го класса рабочая температура нормирована 80 градусов
При которой срок службы около 2,5 лет. И нафига такие "вечные" трубы нужны?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
15.08.2018 в 17:30:37
Inch1964, но вы-то наверняка в курсе, как определяются условия эксплуатации по классам. И зачем такую пургу гнать?
15.08.2018 в 22:48:40
TAB, в чём пурга? В чём разница, свариться в кипятке после элеваторного узла по истечении гарантированного срока службы трубы или при его аварии?
15.08.2018 в 22:59:52
Mazayac, после элеваторного пластик запрещен.
А разница в цифрах: срок службы не 2.5 года, а в двадцать раз больше. В этом и пурга.
20.08.2018 в 21:20:04
TAB написал: срок службы не 2.5 года, а в двадцать раз больше. В этом и пурга.
в 20 раз больше при т-20гр.С а не при 80
21.08.2018 в 14:41:28
Олегович, ничего подобного: в 20 раз больше (50 лет) при соблюдении температурных режимов соответственно их класса эксплуатации. Вы же сами с этого начали и таблицу с режимами здесь разместили сами же.
Для 5-го класса установлены 14 лет при темп. 20, плюс 25 лет при 60, плюс 10 лет при 80 и 1 год при максимальных 90 градусах. Итого 14+25+10+1= 50 лет. В течении которых допускается 100 часов при аварийных 100 градусах.
21.08.2018 в 21:46:22
TAB, сами изучите представленный мною от производителя график срока службы трубы. Пока же "пургу" гоните вы.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.08.2018 в 22:00:14
Inch1964, простите, но представили вы лишь неведому картинку. Что за производитель, что за труба, какого она назначения и что за параметры на графике осталось загадкой. Разговор ни о чем, пурга как она есть.
В то время как классы эксплуатации закреплены нормативной документацией, ссылки на которую уже были в теме.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу