Аватар пользователя
Chev

Местный

Регистрация: 16.11.2015

Ульяновск

Сообщений: 12

20.07.2016 в 11:55:53

В общем, планирую провести свет, розетки на балкон + также через балкон будет тянутся провод для кондиционера, на балконе будет конвектор и возможно в будущем тёплый пол.

  • Кондиционер ( Производительность(Охлаждение) 2700 Вт / Производительность(Обогрев) 2800 Вт)
  • Конвектор 2000Вт

Вопрос в том как лучше сделать и какое сечение провода выбрать (с расчётом под запас для тёплого пола)? Пока в набросках такие варианты: 1) Провод 2,5 на кондиционер, провод 2,5 на конвектор и розетки, провод 1,5 для освещения. 2) Довести 1 провод сечение допустим 4 Кв и уже в коробке развести на все потребители.

Как лучше это реализовать?

0
Аватар пользователя
Kamto

Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

20.07.2016 в 15:01:54

Chev, я бы посоветовал заложить отдельные линии на освещение 3х1,5мм2 и на розетки 3х2,5мм2, так как балкон как и санузел относится к "мокрой зоне", то защитить обе линии УЗО 10мА. Теплый пол так же отдельной линией 3х1,5мм2, тоже защитить УЗО, возможно под групповое УЗО с другими теплыми полами(если таковые есть), тут могут быть разные варианты. На кондиционер отдельную линию 3х2,5мм2

{{post:5723678,2) Довести 1 провод сечение допустим 4 Кв и уже в коробке развести на все потребители.}} Так делать нельзя, так как разветвление, которое вы планируете сделать, будет уже меньшим сечением кабеля, например на освещение 1,5мм2 или 2,5мм2 на розетки, в таком случае на кабель 4мм2 придется устанавливать защиту для самого тонкого проводника в цепи, в вашем случае это будет 10А из-за ответвления 1,5мм2, тем самым теряется смысл прокладки 4мм2 Можно конечно проложить 4мм2, но тогда вместо разветвления придется установить щиток, в котором каждая линия будет защищена автоматами соответствующего номинала, но это это на мой взгляд применимо при совсем безвыходном положении

0
Аватар пользователя
ВладимирБМВ

Местный

Регистрация: 27.07.2016

Сообщений: 10

31.07.2016 в 15:00:55

Chev, Для каждого потребителя необходимо протянуть отдельный кабель со щитка + посадить на УЗО, так как балкон относится к типу влажных помещений. Я у себя протягивал отдельно все кабеля, выштробил и в гофре уложил. Так же немаловажную роль играет поставщик кабеля, не покупайте китайские провода, поберегите себя и свои деньги. Себе заказывал в Кабельных Системах остался доволен. По поводу распаечной коробки на балконе ставить не советую. Не буду повторяться, Kamto описал выше очень хорошо. Итого получится медный кабель 3х2,5мм - на кондиционер, 3х2,5мм на конвектор. Теплый пол, грубо считаем 100-150 ватт на кв. метр, (балкон большой? стандарт?) хватит 3х1,5, так же на освещение 3х1,5мм.

0
Аватар пользователя
ВладимирБМВ

Местный

Регистрация: 27.07.2016

Сообщений: 10

31.07.2016 в 15:06:18

Chev, если Вы еще хотите розетку поставить, можно с конвектором двойную поставить или шлейфом пустить. Если ,конечно, не будете в неё сварочный подключать ;)

0
Аватар пользователя
ВладимирБМВ

Местный

Регистрация: 27.07.2016

Сообщений: 10

31.07.2016 в 19:50:00

Chev, Для каждого потребителя необходимо протянуть отдельный кабель со щитка + посадить на УЗО, так как балкон относится к типу влажных помещений. Я у себя протягивал отдельно все кабеля, выштробил и в гофре уложил. Так же немаловажную роль играет поставщик кабеля, не покупайте китайские провода, поберегите себя и свои деньги. Себе заказывал тут остался доволен. По поводу распаечной коробки на балконе ставить не советую. Не буду повторяться, Kamto описал выше очень хорошо. Итого получится медный кабель 3х2,5мм - на кондиционер, 3х2,5мм на конвектор. Теплый пол, грубо считаем 100-150 ватт на кв. метр, (балкон большой? стандарт?) хватит 3х1,5, так же на освещение 3х1,5мм.

0
Аватар пользователя
Chev

Местный

Регистрация: 16.11.2015

Ульяновск

Сообщений: 12

16.08.2016 в 21:00:32

Спасибо за ответы! Так и сделаю, проведу для каждого потребителя по отдельности. А УЗО нужно отдельно на балкон, тк в щитке уже есть узо которое по всей видимости идёт на ванну.Размер балкона 1.5м на 6м. Розетки, думаю также, сделать от линии конвектора. По поводу кабеля, да сейчас во многих местах продают кабель с заниженым сечением (ТУ). Я сначала взял кабель не гост, даже не обратил на это внимание, далее купил уже гост, у гост изоляция толще да и сам кабель выглядит чут чуть потолше + качество меди вроде как лучше, она светлая у не госта темноватая.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.08.2016 в 10:39:05

Chev написал: Как лучше это реализовать?

Если у вас такой мощный балкон будет, проведите туда кабель 4 квадрата, поставьте мини-щит, где будут автоматы уже на конкретные потребители - 16 А на кондер, 16А на розетки, 10 А на теплый пол, 10 А на свет и т.д.

Кабель в щите защитите АВДТ C25 30 мА

Но если у вас балкон открытый, электричество там запрещено.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике