kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

14.12.2005 в 15:15:20

BV написал : А что за коробка на столбе?

Вводной автомат в дом

0
Danmos
Danmos
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

19.12.2005 в 10:10:25

А что будет, если, во время дождя например, пробъет изолятор на фазе? Если у Вас будет толстая шина до столба, на Вашей земле не надолго, но появится хороший потенциал. Или молния в столб ударит?

Поему бы просто не закопать в землю что-то железное и протяженное?

Даниил.

0
Andrey86
Andrey86
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 367

19.12.2005 в 12:45:17

Можно и самому конечно забить одну арматурину диаметра 14 мм на глубину 4 метра. Просто думал что на столб земля будет надёжней, всё таки там толстостенная труба.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122020

19.12.2005 в 13:15:20

2Andrey86, Сопротивление зеземления не равно нулю. Да, на столбе оно хорошее, но как выше написано, при ударе молнии на нем будет потенциал.

Одну арматурину наверное маловато будет. Надо смотреть какой у вас грунт - и только после этого смотреть как в этом грунте делать заземление.