В эт. щите был пожар. Ну не шибко пожар, а стояк перекрыло. Вот одножильными и провели восстановление (что было). Теперь можно уточнить у электрика ЖЭКа куда подключен этот провод. Идет напрямую в ВРУ или как.

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

24.07.2016 в 20:01:03

Bladiclab написал: В эт. щите был пожар. Ну не шибко пожар, а стояк перекрыло. Вот одножильными и провели восстановление (что было). Теперь можно уточнить у электрика ЖЭКа куда подключен этот провод. Идет напрямую в ВРУ или как.

Bladiclab, Вам конечно виднее, тут вы более спец. Ну ладно фазные, а нулевой зачем дублировали ведь он не поврежден на всем протяжении и дублирован за пределами нашего видения. Ну и стояк перекрыло следы бы в щите остались. Может до какого то этажа шла трехфазка, а далее шла одна (такие приколы бывали),а ща может мастер сити начитались, что ПЕН может быть только у трехфазки, вот и подогнали под мнение форумчан :confused:

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

24.07.2016 в 20:36:18

serks написал: Ну ладно фазные, а нулевой зачем дублировали ведь он не поврежден на всем протяжении и дублирован за пределами нашего видения.

На этот вопрос может ответить электрик ЖЭКа, визуальный осмотр электрощитовой и подвала, в чем идут стоячные в трубах или кабелеросте.

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

24.07.2016 в 20:52:52

serks написал: для заземления с прошлого века используют ествественные заземлители. Что могло сгнить? Арматура в фундаменте, чугунина канализации. Не знаю что вы там лепили и каким проверяющим, но одно время и в ЖКХ после реконструкции или кап ремонта гнали электролабораторию и не всякая лаборатория была готова выдавать на гора макулатуру кардинально отличающую от действительности (потому что с жильцами с этим можно хорошо влететь), Я давно не работаю в ЖКХ, может там сейчас бардак похлеще 90, но товарисч рассказывал и кое где заземление восстанавливали (проводник естественно) бы иначе не проходил у лаборатории. Здесь на форуме есть действующие работники ЖКХ, один из них был в этой теме.

Я лично ничего не лепил (к счастью или к сожалению не знаю даже). Впрочем бардак сейчас везде (не только в жкх) - насмотрелся на работников и начальников (которые вроде бы и по стажу и возрасту старше раза в 2),а знаний и практики никаких. Кстати не знаю насчет чугунины канализации,но у нас в одном доме заземление (если быть более точным рабочий ноль жилого дома) было от труб (хв или даже отопления не помню точно) - кабель на дом шел трехжильный шлейфом с другого дома (после кап ремонта и пластика спецы с мрск ноль посадили на старую броню и да на кап ремонте монтажники слепили жалкую нерабочую пародию заземления).

0
Аватар пользователя
griandrej

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

25.07.2016 в 00:54:55

(куда кстати подключены куча ж-з проводников в щите?)

Ими фазы разведены по 4-м квартирам. :swoon

0
Аватар пользователя
griandrej

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

25.07.2016 в 00:57:58

Чем измеряли и на каком "пределе", постоянка - переменка?

Китайским мультиком.На переменке, предел 20 В и 2 В, показания одинаковы. На постоянке показывал 0.

0
Аватар пользователя
griandrej

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

28.07.2016 в 10:36:41

А имеет ли смысл, мне протащить из подвала (от ВРУ) свой РЕ провод до квартиры? Или нет в этом особого практического смысла?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

28.07.2016 в 11:18:55

Для этого Вам все равно придется общаться с электриком или его начальником (возможно и гл. инженером). А не проще электрику ЖЭКа задать выше приведенные вопросы? И скинуть его видение.

0
Аватар пользователя
griandrej

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Псков

Сообщений: 438

28.07.2016 в 17:19:55

Да я понимаю, общаться придется. Вопрос в другом, у нас ТСЖ, кого они нанимали для этих работ, одному богу известно. Я просто боюсь, что весь наш с ним диалог закончится тем, что он мне скажет, давай прикручу на корпус щитка, я всем так делал.

Вообще, по всему стояку кроме меня есть три квартиры, в которые заведен трехжильный кабель. И только в одну из них достаточного сечения, что бы питать всю квартиру. В две других заходит что-то похожее на ПВС 3х2.5, скорее всего на стиралку или на водогрей (дом без горячей воды). Поэтому смысла им реконструировать стояк никакого нет.

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

28.07.2016 в 23:59:10

griandrej написал: Я просто боюсь, что весь наш с ним диалог закончится тем, что он мне скажет, давай прикручу на корпус щитка, я всем так делал.

пусть прикручивает только пусть убедит вас во(у) ВРУ в надежности РЕ состовляющей

0