25.07.2016 в 09:20:04
Добрый день, уважаемые гуру электрики. Прошу Вас покритиковать сборку щитка. Сам щиток выбрал мистралевский на 36 модулей. Хотел уточнить можно ли сократить кол-во УЗО и вообще стоит ли это делать? Верно ли разбиты потребители или есть решения красивее и правильнее? первоначально смотрел автоматы и узо на abb, но не нашел замену УЗО 25А 10мА, чем посоветуете заменить? Заранее благодарен за конструктивную критику и шибко прошу не ругать, первая квартира, первый ремонт, только учусь )
25.07.2016 в 09:29:56
Почитайте тему
25.07.2016 в 09:44:44
Спасибо, уже просматривал эту тему, как и многие другие. вроде и понимать начинаешь и каша в голове ) вот у меня и возникает вопрос, в большинстве тем, советуют мокрые помещения ставить под узо с током утечки 10мА, а в схеме по ссылке все потребители ставятся под 30мА. Следует перестраховываться?
25.07.2016 в 09:45:50
lamer7 написал: Сам щиток выбрал мистралевский на 36 модулей.
Сначала обсуждаются нагрузки. Затем делается разбиение нагрузки на линии. После этого к линиям подбирается адекватная токовая и дифференциальная защита. И лишь после этого, с учётом необходимого запаса, выбирается ёмкость щита. Рекомендую Pragma и Acti9 от Шнайдера. Могу без обсуждения, но за денежку сделать проект и собрать.
25.07.2016 в 10:31:30
Вроде в таком порядке и делал. Нагрузка где больше 1кВт прописана в таблице. Кабель соответственно нагрузке, защищаем автоматом, номиналы автоматов не превышают номиналов УЗО под которыми установлены, старался не превышать кол-во автоматов более 5 на одно узо. Все помещалось в 34 модуля + оставался 2 запас, пока не заморочился с ванной/туалетом :( думал знающие люди подскажут мои огрехи ) Спасибо за Шнайдер. Можно еще вопрос, стоит ли шкаф собирать одним вендором, или например автоматы abb, а узо шнайдер? сколько, если не секрет, обойдется такой проект?
25.07.2016 в 10:47:58
lamer7, 36 не хватит. Если только штатные нулевые шинки добавлять. Электрику на балкон планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.07.2016 в 10:57:27
lamer7 написал: первоначально смотрел автоматы и узо на abb, но не нашел замену УЗО 25А 10мА, чем посоветуете заменить?
Шнейдер Электрик, Хагер, у них есть УЗО 25/10 мА
Что касается схемы, то с учетом ваших линий, достаточно одно УЗО на 5-6 шт. Розетка ПМ - посудомойка? Тогда ее тоже под УЗО 10мА Свет Ванной необязательно под УЗО 10мА. Судя по мощности Духовки достаточно кабеля 2,5 кв.мм. и АВ 16А. Можно объединить линию Розетки Ванной и СМ.
25.07.2016 в 11:01:07
lamer7, обычно на одну линию АВ - УЗО - 1 розетка ( потребитель), при необходимости ставят 10мА УЗО. Если такой необходимости нет, линии объединяют в группы под 30мА УЗО.
25.07.2016 в 11:13:22
megrad, ясно, спасибо за науку, про шинки не подумал. не планировал, балкон маленький, света из помещения хватит.
25.07.2016 в 11:18:55
SB3, Уважаемый SB3, допустимо объединять в группы под 10мА УЗО? я так понимаю УЗО-АВ-1розетка по смыслу равна 1диф-1розетка, но надежнее?!
25.07.2016 в 11:27:17
D_A_N, Уважаемый D_A_N. Спасибо за конструктивные советы. Допустимо будет превышать номинал УЗО, если буду объединять в группы 5-6шт или просто объединять потребителей под общие автоматы? Да ПМ - посудомойка. Наверное у меня такой же вопрос как к SB3, стоит ли ставить диф или УЗО-АВ? По свету в ванной и розеткой ванной и СМ, принял к сведению, спасибо. Чуть позже поправлю таблицу. по духовке, думал положить на будущее чуть больше, прогресс не стоит на месте, а то кабель менять сложнее чем остальное )
25.07.2016 в 11:30:17
max68.2011, спасибо, посмотрю и на АСТРу.
25.07.2016 в 12:00:05
lamer7 написал: спасибо, посмотрю и на АСТРу.
Регион свой укажите. АСТРА работает и с регионами.
Бываю иногда.
25.07.2016 в 12:02:07
lamer7 написал: я так понимаю УЗО-АВ-1розетка по смыслу равна 1диф-1розетка, но надежнее?!
Не правильно понимаете. УЗО + автомат надёжнее и дешевле.
Бываю иногда.