aitemkin
aitemkin
Новичок

Регистрация: 27.07.2016

Сообщений: 4

27.07.2016 в 17:51:24

Товарищи, убил кучу времени на поиск информации по переходу с TN-C на TN-C-S... У меня вопрос по подключению PEN и дальнейшей разводке... Куда конкретно к шине правильно подключать PEN? И как от неё правильно отвести N и PE? и в каком месте к ней подключить повторное заземление???

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.07.2016 в 18:00:45

aitemkin, здесь есть целый раздел ссылка Какой объект переводите (дом, квартира)? TN-C-S для частного дома ссылка Очень популярно ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25374

27.07.2016 в 19:34:54

aitemkin написал: Куда конкретно к шине правильно подключать PEN?

К шине PE в ВУ/ВРУ.

aitemkin написал: И как от неё правильно отвести N и PE?

PE никуда отводить не надо - это уже шина PE. От неё проводником в синей изоляции перемычка к шине N (если она нужна), или к зажиму вводного аппарата (если он коммутирует N), или к зажиму электросчётчика.

aitemkin написал: и в каком месте к ней подключить повторное заземление???

Если есть отдельная ГЗШ - к ней, а от неё перемычка к шине PE ВУ/ВРУ. Если нет отдельной, то она совмещается с шиной PE ВУ/ВРУ - туда и заземляющие проводники сразу подключать.

0
aitemkin
aitemkin
Новичок

Регистрация: 27.07.2016

Сообщений: 4

27.07.2016 в 20:48:22

Всем спасибо! Я поясню что вызвало вопросы, попалась такая картинка -

Дом запитан стандартно сипом, я смотрел, все столбы заземлены... правление разрешает установку счётчика в доме - на вводе в дом установил щиток, в нём дифавтомат и две шины, к ГЗШ подключены повторное заземление, защитный проводник и собственно PEN... с ГЗШ перемычкой выполнен вход на рабочий ноль отдельной шиной... далее кабелем через ДА ввод в дом

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.07.2016 в 22:45:24

Вроде есть новый ГОСТ, где PEN может подключаться к N. Но вам-то зачем огород городить, делали бы ТТ)

0
aitemkin
aitemkin
Новичок

Регистрация: 27.07.2016

Сообщений: 4

27.07.2016 в 23:11:05

SB3, надеюсь, это шутка?)))

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.07.2016 в 01:20:58

Если у вас частный дом, то поводу перехода на ТТ - дельный совет).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25374

28.07.2016 в 08:35:33

aitemkin написал: на вводе в дом установил щиток, в нём дифавтомат и две шины, к ГЗШ подключены повторное заземление, защитный проводник и собственно PEN... с ГЗШ перемычкой выполнен вход на рабочий ноль отдельной шиной... далее кабелем через ДА ввод в дом

Зачем отдельная шина для N? Абсолютно лишняя. Сразу с PE (совмещённой с ГЗШ) проводник на диф.автомат.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

28.07.2016 в 10:30:06

Тут дело не в частном доме, а в том как дом питается. Если по гнилой воздушке - то да, лучше ТТ.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25374

28.07.2016 в 14:55:48

Alexey_Spb написал: Если по гнилой воздушке

Нет:

aitemkin написал: Дом запитан стандартно сипом, я смотрел, все столбы заземлены

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.07.2016 в 18:05:04

Да в любом случае от воздушки лучше ТТ)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.