Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

06.08.2016 в 16:21:59

А сколько места в щите занимает, местные "экономщики" будут недовольны :D

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

06.08.2016 в 17:41:17

SB3 написал: А сколько места в щите занимает, местные "экономщики" будут недовольны :D

SB3, я уже знаю, что ответит Cs-Cs - 9 модулей для 1-фазного щита? А что мне делать с оставшимся пустым местом в 3 модуля, его нечем заполнить. :) Вообще, можно заполнить выносным дифф. трансформатором, лампочками, звонками, свистелками, перделками.


ratrabidi, ну да, дизайн аляповатый и вообще это не фотка, а pop-art. Так что в натуре будет ещё страшнее. :)

0
Аватар пользователя
Prussia39

Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 176

11.08.2016 в 18:42:38

Еще раз повторю вопрос ;

  • целесообразность двухступенчатой защиты min / max напряжения . Неважно как она и на чем будет сделана . АВВ ,иэк , китай . на специальном реле или на расцепителе . другой вопрос . Установка в ЩУ автоматов с хар-кой "D " . Почему вы предлагаете радиальную схему распределения . Все автоматы находятся в ЩУ . ЩУ находиться в подвале .И вы предлагаете тянуть на второй этаж 10 линий кабеля . Почему вы не делаете смешанную схему электроснабжения дома . То есть РЩ на первом этаже , на втором этаже . а от них потребители 1 или 2 этажа .

  Ред. Jek, 12.08.16

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

11.08.2016 в 19:14:57

Prussia39, Ок, попробую я ответить:

  1. При высоком напряжении понятно что будет. Но при низком есть риск, что всякие моторы компроессовро кондеев или холодильников тяжко будут запускаться и могут погореть. Один из глав районв по Климовску мне рассказывал, что у них по району 70% пожаров из-за возгорания холодильников как раз.
  2. Насчёт D надо прям вот СЧИТАТЬ: даст ли это селективность (чтобы туда не бегать) или вообще не отключится из-за низкого тока короткого замыкания и ставить D нельзя совсем. Поэтому однозначно ответить не получится.
  3. Радиальную предлагаем из-за двух моментов: а) Если есть сложные виды питания (например часть нагрузок от сети, часть от генератора, а часть от UPS и ещё и неотключаемые) - то для каждого мелкого щитка надо будет или тянуть несколько вводных кабелей (чтобы эти разные питания подать) или как-то извращаться. б) Опять же из-за селективности. Между такими щитками фиг получишь селективность (даже при использовании D vs B), и смысла особо в них нет.
0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

11.08.2016 в 19:24:21

Prussia39 написал: целесообразность двухступенчатой защиты min / max напряжения .

В НТД двухступенчатой защиты не предусматривается, скорее это не целесообразно, но все в ваших руках.

Prussia39 написал: Установка в ЩУ автоматов с хар-кой "D "

Зависит от токов КЗ и время-токовой характеристики АВ.

0
Аватар пользователя
Prussia39

Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 176

11.08.2016 в 19:37:43

в догонку еще вопрос . Необходимость установки контактора - повторителя реле напряжения для узм 51 ?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

11.08.2016 в 19:43:04

Для УЗМ-51м или РН-106 можно не ставить точно. Там одно и то же реле стоит, которое тут Kamikaze тестил.

0
Аватар пользователя
Prussia39

Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 176

11.08.2016 в 19:45:43

спасибо

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.08.2016 в 20:54:43

Смотря что вы хотите - полностью отключить или только фазу)))

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

12.08.2016 в 11:52:18

Весь флуд по инциденту "Cs-Cs против jaja" сброшен в Курилку. Свидетели, обвинители, подозреваемый и прочие третьи лица - могут продолжить там свои эмоциональные выяснения. :) Здесь общаемся только по заявленной ТС теме.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу