30.07.2016 в 20:07:32
Здравствуйте уважаемые мастера! Подскажите правильность подключений и насколько плохая\хорошая на ваш взгляд эта схема? Что можно туда добавить или убрать? (Щиток хотелось бы собрать бюджетный, для маленького дачного домика, вводный щит со счетчиком висит на столбе, вход СИП 16\4). P.S. извиняюсь за картинку с УЗО, вставлял на скорую руку, как его подключать я знаю.
31.07.2016 в 01:53:37
Схема маленькая, о чем говорить? Нет больших потребителей (типа водогрей или плита киловатт на 10). Но, все же, если бюджет позволяет, я бы, кухню и стиралку посадил на отдельное, 2-х полюсное УЗО. Впрочем, если в нормах нет запрета, я бы в подобном доме (без 3-х фазных нагрузок), на вводе вместо 3-х фазного поставил бы 3 однофазных УЗО.
31.07.2016 в 01:54:56
igor1, как вы правы), три однофазных, но + ещё одно общее селективное.