Аватар пользователя
Jeka90

Местный

Регистрация: 30.07.2016

Сообщений: 5

30.07.2016 в 20:07:32

Здравствуйте уважаемые мастера! Подскажите правильность подключений и насколько плохая\хорошая на ваш взгляд эта схема? Что можно туда добавить или убрать? (Щиток хотелось бы собрать бюджетный, для маленького дачного домика, вводный щит со счетчиком висит на столбе, вход СИП 16\4). P.S. извиняюсь за картинку с УЗО, вставлял на скорую руку, как его подключать я знаю.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

31.07.2016 в 01:53:37

Схема маленькая, о чем говорить? Нет больших потребителей (типа водогрей или плита киловатт на 10). Но, все же, если бюджет позволяет, я бы, кухню и стиралку посадил на отдельное, 2-х полюсное УЗО. Впрочем, если в нормах нет запрета, я бы в подобном доме (без 3-х фазных нагрузок), на вводе вместо 3-х фазного поставил бы 3 однофазных УЗО.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.07.2016 в 01:54:56

igor1, как вы правы), три однофазных, но + ещё одно общее селективное.