Добрый вечер!

Искал подобные вопросы по форуму, но однозначного ответа не нашел. Есть варочная поверхность ELECTROLUX EHF96547XK мощностью 7,1 кВт со стандартным проводом h05bb-f tmax 90°c 4х2.5 (земля, ноль и два провода на фазу), из стены выходит провод ВВГнг-LS 3х6, вопрос в том, как лучше подключить поверхность к этому кабелю:

  1. Поставить коробку КЛК5 (здесь настораживает факт наличия лишнего соединения в коробке, маленькое сечение стандартного кабеля и всего один провод на ноль против двух на фазу)
  2. Завести кабель ВВГ напрямую к клеммам поверхности (проблема в том, что у ВВГ макс. допустимая температура окружающей среды куда ниже 90 градусов)

Выдержит ли ВВГ нагрев от плиты? Имеет ли смысл снять верхний слой изоляции например на 10-15 см и надеть на каждую жилу термоусадку и потом завести его в поверхность?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.08.2016 в 20:20:57

#5737367

esper, сомневаетесь-поставьте силовой разъём.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

04.08.2016 в 20:34:10

#5737382

esper написал: Завести кабель ВВГ напрямую к клеммам поверхности

очень интересно посмотреть на это садо-мазо Купите розетку 32А от Легранд с накладной опцией и установите в цокольном пространстве

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
esper

Местный

Регистрация: 04.08.2016

Сообщений: 3

05.08.2016 в 06:48:25

#5737727

Розетка по сути ничем не отличается от коробки КЛК5, тоже дополнительное соединение.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

05.08.2016 в 10:24:20

#5737843

esper написал: Розетка по сути ничем не отличается от коробки КЛК5

Коробка и розетка находятся в труднодоступном месте ...вынуть вилку и отсоединить клеммник -разные вещи

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Kamto

Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

06.08.2016 в 15:35:07

#5738855

EV.SA написал:

esper написал: Завести кабель ВВГ напрямую к клеммам поверхности

очень интересно посмотреть на это садо-мазо Купите розетку 32А от Легранд с накладной опцией и установите в цокольном пространстве

EV.SA, а в чем тут садо-мазо? 6мм2 прекрасно подключаются к варочной панели, а розетка там ни к чему,так как это лишнее соединение и варочная фактически стационарное оборудование

0