Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.05.2017 в 21:11:33

VIVA написал: Не забывайте, что на кабелях есть маркировка, и эта маркировка устанавливает наименование кабелей указанное в сертификатах.

Предлагаете раздолбить стены :) ,истец не обязан разбираться в ГОСТ и сертификатах,ему написали 2,5 мм будь добр дать, а если застройщик ,который обязан выполнять условия договора и разбираться в ГОСТ и сертификатах, кладёт не соответствующий кабель, то должен отвечать.Я бы на месте ТС запросил смету на электромонтажные работы и сравнил стоимость материалов ,тоже интересная темка :)

0
Аватар пользователя
Toff

Местный

Регистрация: 02.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

04.05.2017 в 21:12:48

ebf написал: Интересно а в договоре есть вообще ,какая то ссылка, что монтаж электропроводки и его закупку осуществляет третье лицо, а то и на этом основании можно требовать отказа о привлечении третьего лица :)

В договоре написано, что Застройщик может строить мою квартиру как самостоятельно, так и с привлечением других лиц.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.05.2017 в 21:15:31

Toff написал: так и с привлечением других лиц.

А перечня работ на которые могут быть привлечены эти лица, нет? или может оговорены случаи при которых эти лица могут быть привлечены ?

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

04.05.2017 в 21:19:18

Toff написал: Но если Вы подскажите какой именно документ

Например начать с запроса тех самых сертификатов соответствия на проложенные в квартире кабели. Проект электроснабжения дома/квартиры. Акт проведения скрытых работ укладки кабеля точно должен содержать марку кабеля.

0
Аватар пользователя
Toff

Местный

Регистрация: 02.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

04.05.2017 в 21:22:21

ebf написал: А перечня работ на которые могут быть привлечены эти лица, нет? или может оговорены случаи при которых эти лица могут быть привлечены ?

Нет, просто написано, что застройщик обязан построить квартиру самостоятельно или с привлечением других лиц в такой то срок.

0
Аватар пользователя
Макs

Местный

Регистрация: 03.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

04.05.2017 в 21:25:20

ebf написал: А перечня работ на которые могут быть привлечены эти лица, нет?

практически всё строительство идет на субподрядах, можно быть пятым "субом" и всё нормально, тем более на электромонтаж обычно и привлекают субподрядчиков, а те, если не успевают своими силами, то вполне могут сами привлечь ещё фирмы на субподряде или вольных монтажников

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

04.05.2017 в 21:41:38

Toff, По факту у вас какой кабель проложен и кто производитель?

0
Аватар пользователя
Toff

Местный

Регистрация: 02.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

04.05.2017 в 21:58:56

ink_mast написал: Toff, По факту у вас какой кабель проложен и кто производитель?

Стены не вскрывал, поэтому ответить не могу. На отрезках, торчащих в щитке, розетках и выключателях, маркировки и производителя не видно.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

04.05.2017 в 22:14:36

Toff написал:

ink_mast написал: Toff, По факту у вас какой кабель проложен и кто производитель?

Стены не вскрывал, поэтому ответить не могу. На отрезках, торчащих в щитке, розетках и выключателях, маркировки и производителя не видно.

Toff, Может иксперд в курсе, ведь сечение он как то узнал без вскрытия стен.

0
Аватар пользователя
Toff

Местный

Регистрация: 02.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

04.05.2017 в 22:19:40

ink_mast, сечение он узнал путём измерения диаметра жилы. Для этого достаточно небольшого кончика кабеля, который можно добыть, например, просто открутив розетку. Если Вы спрашиваете про конкретные фактические сечения, то они вот

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

05.05.2017 в 21:48:28

Toff, а почему для расчетов взяли удельное сопротивление МТ а не ММ?

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28306

06.05.2017 в 00:32:07

юра Т написал: Toff, а почему для расчетов взяли удельное сопротивление МТ а не ММ?

Вам известны отличия между ММ и МТ?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

06.05.2017 в 00:58:53

Alex___dr, мягкая и твердая, и 3% по удельному сопротивлению

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28306

06.05.2017 в 01:06:11

юра Т написал: мягкая и твердая

И других отличий меду ними нет. Удельное сопротивление не отличается.

0
Аватар пользователя
Toff

Местный

Регистрация: 02.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

10.05.2017 в 10:50:05

Звонили от застройщика, удвоили сумму предложения, что бы решить всё без суда. Но, к сожалению, предложение всё ещё меня не устраивает... Будем значит судиться.

0
Назад