mister454
Новичок

Регистрация: 19.07.2013

Мытищи

Сообщений: 19

07.08.2016 в 15:09:07

Начинаю ремонт в новостройке в Мытищах. Темы читал долго, спасибо здешним спецам, стал немного разбираться, но прошу проверить и покритиковать то что я запланировал. Собирать буду скорее всего либо на Hager или Schnider, бюджет ограничен, поэтому если что то можно убрать, то будет очень даже хорошо. Заранее спасибо!

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.08.2016 в 15:24:00

1) Выше выключателя нагрузки есть ли какой-то автомат? 2) Почему водонагреватель проточный и кондиционер не защищены УЗО? 3) Может быть вам стоит подумать и вывести розетку для аквастопа из-под УЗО?

0
mister454
mister454
Новичок

Регистрация: 19.07.2013

Мытищи

Сообщений: 19

07.08.2016 в 15:44:13

Приветствую земляка, на автосаратове тоже задал вопрос.

  1. Выше выключателя есть противопожарное узо и автомат от застройщика.
  2. В проточниках вроде идет встроенное узо или стоит перестраховаться? Кондеи по логике не доступны для дотрагивания, поэтому и исключил их.
  3. Думаю да, стоит, сразу не подумал, вдруг кто из соседей повесит землю на стояк.
0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.08.2016 в 16:17:44

mister454 написал: Приветствую земляка, на автосаратове тоже задал вопрос.

  1. Выше выключателя есть противопожарное узо и автомат от застройщика.
  2. В проточниках вроде идет встроенное узо или стоит перестраховаться? Кондеи по логике не доступны для дотрагивания, поэтому и исключил их.
  3. Думаю да, стоит, сразу не подумал, вдруг кто из соседей повесит землю на стояк.

mister454, 1) Номиналы озвучьте. Ну и сечение вводного кабеля. 2) Ключевое слово "вроде". А проводка к водогрею будет внутри мокрого помещения, оно более опасное чем спальня или кухня.

0
mister454
mister454
Новичок

Регистрация: 19.07.2013

Мытищи

Сообщений: 19

07.08.2016 в 16:42:57

Вводной кабель на 10, автомат на 50. Узо не помню, завтра заеду посмотрю, отпишусь.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.08.2016 в 17:09:31

Водонагреватель заводить под УЗО. А есть какие-то особые хотелки по электрике, которые не озвучены? Может тёплые полы, кондиционеры, охранная сигнализация ещё есть? Свет управляемый через импульсные реле или din-реечный диммер / блок питания?

0
mister454
mister454
Новичок

Регистрация: 19.07.2013

Мытищи

Сообщений: 19

07.08.2016 в 22:26:02

web-rr написал: Водонагреватель заводить под УЗО. А есть какие-то особые хотелки по электрике, которые не озвучены? Может тёплые полы, кондиционеры, охранная сигнализация ещё есть? Свет управляемый через импульсные реле или din-реечный диммер / блок питания?

web-rr, Теплый пол возможно в ванной будет, наверно тогда один автомат на 10А стоит добавить. Кондиционеры уже присутствуют в схеме, свет будет стандартный, пару проходных выключателей поставлю и все. Сигналки не планируются.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.08.2016 в 23:41:39

Ну вот, поройтесь в своих хотелках, может ещё и не один автомат нужен.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

07.08.2016 в 23:56:44

mister454 написал: бюджет ограничен, поэтому если что то можно убрать, то будет очень даже хорошо.

Первое, что нужно убрать ради сохранения бюджета - это привычку читать московских (и ориентированных на Москву) щитособирателей. Далее - просто поверьте, что множество линий и раздутый щиток сами по себе ни удобства, ни безопасности не добавят. И наконец, не смотрите старшие серии европейской модульки, если денег действительно мало.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.08.2016 в 00:56:10

Да, слушайте чебоксарских , они вас ещё не тому "научат").

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.08.2016 в 00:59:42

Автор, в плане экономии - почему нет желания экономить на кондиционерах?) А вместо проточного водонагревателя на 6 кВт, особенно если он с накопительным баком, возьмите обычный проточник до 3кВт включительно. Освещение можно скомбинировать по АВ допустим кухня+лоджия, с/у+коридор, пара комнат, пара комнат - примерно, если вас 4 комн. Общее селективное УЗО не забудьте. А поставить 2-3 УЗО на всё и 4-6 АВ вы действительно можете без советов из Москвы ;)

0