web-rr, автор наверное пошёл смотреть и ... испугался)))
09.08.2016 в 17:56:54
web-rr, автор наверное пошёл смотреть и ... испугался)))
10.08.2016 в 13:43:44
Не, не испугался. Управляющая компания подъездные щитки под замки закрыла, сегодня может получится ключ взять, тогда и посмотрю.
10.08.2016 в 21:03:59
Ок), лучше сфоткайте.
12.08.2016 в 18:42:15
Наконец сегодня добрался до щитка, заодно снес пару стенок. Я так понимаю, селективное узо есть, порадовал 1 полюсный выключатель.
12.08.2016 в 18:43:51
Если на фото видно плохо, то узо Элта на 50А, АВ на 63А и тоже Элта
13.08.2016 в 01:08:18
Да не, диф у вас там вроде на 50А.
13.08.2016 в 08:14:25
mister454 написал: АВ на 63А и тоже Элта
Это выключатель нагрузки.
В этажном щите у вас есть все что нужно.
14.08.2016 в 00:21:16
Немного оптимизировал схему, что то объединил. Теперь надеюсь нормально?
18.08.2016 в 22:55:13
Мастера, все таки подскажите, нормальная схема или нет?
18.08.2016 в 23:05:12
Ну если одно "сократить", а два добавить, то ок. У вас 4 УЗО, если на свои УЗО посадить теплый пол, бойлер и кондей - будет лучше, всего выйдет 6УЗО),без общего селективного. Это лично моё мнение))).