14.08.2016 в 00:21:16
Немного оптимизировал схему, что то объединил. Теперь надеюсь нормально?
18.08.2016 в 22:55:13
Мастера, все таки подскажите, нормальная схема или нет?
18.08.2016 в 23:05:12
Ну если одно "сократить", а два добавить, то ок. У вас 4 УЗО, если на свои УЗО посадить теплый пол, бойлер и кондей - будет лучше, всего выйдет 6УЗО),без общего селективного. Это лично моё мнение))).
18.08.2016 в 23:29:38
На водонагреватель я понимаю, что лучше поставить диф автомат, но подскажите зачем сажать теплый пол и кондиционер на отдельное УЗО? Просто правда не понимаю.
18.08.2016 в 23:31:10
Ну и вроде как выяснили, что селективное УЗО есть в этажном щитке.
18.08.2016 в 23:35:47
Ну теплый пол хотя бы на 2Р( или 1Р+N) АВ. По инструкции на кондей прокладывается отдельная линия, требуется защита УЗО, почему не поставить "всё свое"? На водонагреватель если у него есть своё УЗО - поставьте 2Р( или 1Р+N)
19.08.2016 в 00:44:52
SB3 написал: Ну теплый пол хотя бы на 2Р( или 1Р+N) АВ. По инструкции на кондей прокладывается отдельная линия, требуется защита УЗО, почему не поставить "всё свое"? На водонагреватель если у него есть своё УЗО - поставьте 2Р( или 1Р+N)
Зря вы их уговариваете. Потом же крайним будете, мол, щит можно было на два рубля дешевле сделать.
Я поддерживаю идеологию двухполюсных ав (но при этом считаю что идеология однополюсных АВ так же имеет право на жизнь и аргументы), но многим приходящим сюда пофиг и на надежность и на безопасность.. лишь бы было дешево.