pyhtelka, вообще, это просто комбо голой шинки и двух http://www.etm.ru/cat/nn/9824807/ Регулировка на манер эксцентриков, разве что.

Алюминий окислен всегда, такой вот он. Дело в необходимости обслуживания. Осмотр, протяжка... Вообще, все такого рода соединения требуют обслуживания, но в силу дурацкого свойства алюминия "течь" под мех. нагрузкой именно прижатый торцом винта алюминиевый провод требует к себе повышенного внимания. А еще он со временем становится хрупким и ломучим. Поэтому его обычно суют под шайбу или гровер, но это лишь увеличивает интервал между протяжками...

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

15.08.2016 в 09:16:41

pyhtelka написал: роме того прочел сегодня вашу рекомендацию с другого форума

Эту рекомендацию писал там я! В 2011 году. А в этой теме (или в другой) дал информацию конкретно про II-49д. Вот моя цитата:

Cs-Cs написал: Знач так:

Вернее писать II-49д. Просто в эпоху печатных машинок не везде римские цифры были, и писали чем попало. На всякий случай дам все варианты: а) Обычный II-49 - только с газом, без электроплит. У него можно считать выделенную мощность 25..максимум 32А. б) II-49д с электроплитами. Там есть особенность в том, что электроплита защищалась мелким автоматом на 25А (а не на 40А как принято во всяких панельках типа П-44). Поэтому там вводной автомат надо ставить 32..40А максимум.

Так как автомата тут три (свет, розетки, плита), то можно рассчитывать на вводной автомат на 32..40А. Ну и дальше варианта два: а) Если это просто перетряхивание этажного щитка, то там места не хватит, потому что надо будет воткнуть вводной автомат, какое-нибудь УЗО и заменить автоматы на современные. б) Если это полна замена проводки и в этажном щите надо оставить только вводной автомат - то так и надо делать. До счётчика ставим вводной автомат, а после счётчика через клеммы на DIN-рейку (например) уводим вводной кабель к себе в квартиру.

И чему надо больше верить? Моему живому ответу в теме, где спрашивают, или абстрактному материалу, общему для всех?

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

15.08.2016 в 09:41:54

pyhtelka написал: Я про трубу, в которой кабель проходит от щитка до электроплиты. Вот она проходит сверху в сантехшкафу:

Ужас :eek: Я бы на вашем месте её не использовал, а кабель на плиту пустил через квартиру.

0
Аватар пользователя
pyhtelka

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Москва

Сообщений: 135

15.08.2016 в 15:47:11

Songo написал:

pyhtelka написал: Я про трубу, в которой кабель проходит от щитка до электроплиты. Вот она проходит сверху в сантехшкафу:

Ужас :eek: Я бы на вашем месте её не использовал, а кабель на плиту пустил через квартиру.

Songo, Гы.. Что вас так шокировало? Эта труба и так по квартире идёт.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

15.08.2016 в 17:51:14

pyhtelka написал: Что вас так шокировало?

То, что она идёт через санузел.

0
Аватар пользователя
pyhtelka

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Москва

Сообщений: 135

15.08.2016 в 22:41:35

Напишите в личку кто может

  1. Пересобрать щит на первой фотке, выкинуть старье и сделать там два ряда под модульку.
  2. Разместить на рейку снизу соседскую модульку.
  3. Заменить мою старую модульку, установить входной автомат, добавить новые модули.
  4. Закупить все необходимые материалы.
  5. Обязательно все сделать аккуратно, по всем правилам.
  6. Желательно самостоятельно договориться об отключении стояка.
  7. Желательно расписать перед началом работ их состав и стоимость по пунктам.
  8. Желательно наличие портфолио выполненных работ.
0
Аватар пользователя
pyhtelka

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Москва

Сообщений: 135

27.08.2016 в 16:37:17

В итоге был реализован вариант без затрагивания соседского добра. Выражаю свою признательность Электроллю за консультации здесь в теме и личке и, самое главное, за придуманный им до мелочей вариант компоновки:

Старый реквизит:

Маркировка советских автоматов стояла, как оказалось на боковине. Были установлены 1 автомат на 25а (Печка) и два по 15а (освещение и розетки).

Поскольку никто на форуме так и не откликнулся, реализация полностью была за электриком мосэнергосбыта. Смета работ:

Пришлось пока обойтись без Узо вообще, т.к. этот электрик отказался его ставить. По официальной версии по причине дороговизны работ. Но на самом деле, судя по тому что несколько раз проскакивал расказ о постоянно выбивавшем у кого-то на старой проводке Узо, причина именно опасении на мои возможные жалобы.

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

27.08.2016 в 17:56:33

Счетчик надо было ставить многотарифный (как у соседа ) - с ним намного выгоднее получается.

0
Аватар пользователя
pyhtelka

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Москва

Сообщений: 135

27.08.2016 в 18:03:35

Старый вводной провод от стояка, как на фазу, так и на ноль был заменён путем врезки с помощью прокалывающего зажима сип. Работы велись без отключения стояка, т.к. оказалось, что представитель мосэнергосбыта этого делать не может, под напряжением (один раз в итоге электрика трухануло).

Еще выяснилось, что на один автомат были подключены две группы. Разобраться что питает одна из этих групп пока не удалось.

Мои подозрения относительно увеличения количества киловат по новому счетчику электрик подтвердил, разумно предположив, что в показаниях приборов учета, сделанных в капиталистическую эпоху, заложены энергопотери сбывающих компаний. Подозрения эти появились от того, что при одинаковом образе жизни в этой квартире с советским счетчиком у меня набегало на 30 кв меньше, чем в другой квартире, где стоял счётчик новый многотарифный.

0
Аватар пользователя
pyhtelka

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Москва

Сообщений: 135

27.08.2016 в 18:06:58

Designman написал: Счетчик надо было ставить многотарифный (как у соседа ) - с ним намного выгоднее получается.

Designman, Выбор осознанный. Ваше утверждение спорное. Справедливо только для ведущих ночной образ жизни. Тех, кто включает, после его установки стиральные машины по ночам - к расстрелу. Ночью спать надо или хотя бы не мешать тем, кому утром наработу.

Даже электрик мосэнергосбыта признал, что многотарифные счётчики - просто вымогание денег, а не реальная экономия.

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

27.08.2016 в 18:24:28

pyhtelka написал:

Designman написал: Счетчик надо было ставить многотарифный (как у соседа ) - с ним намного выгоднее получается.

Designman, Выбор осознанный. Ваше утверждение спорное. Справедливо только для ведущих ночной образ жизни. Тех, кто включает, после его установки стиральные машины по ночам - к расстрелу. Ночью спать надо или хотя бы не мешать тем, кому утром наработу.

Даже электрик мосэнергосбыта признал, что многотарифные счётчики - просто вымогание денег, а не реальная экономия.

pyhtelka, Поставил себе домой 3х тарифный счетчик еще лет 8 назад - сразу стал платить за электроэнергию в два раза меньше :) Помимо ночного образа жизни и стиральной машины есть еще: холодильник, кондиционер и компьютер - все это ночью тоже кушает электричество. С тех пор по моему совету много знакомых и клиентов тоже поставили себе многотарифные счетчики - вроде все остались довольны экономией.

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

27.08.2016 в 18:25:12

pyhtelka написал: Старый вводной провод от стояка, как на фазу, так и на ноль был заменён путем врезки с помощью прокалывающего зажима сип. Работы велись без отключения стояка, т.к. оказалось, что представитель мосэнергосбыта этого делать не может, под напряжением (один раз в итоге электрика трухануло).

Еще выяснилось, что на один автомат были подключены две группы. Разобраться что питает одна из этих групп пока не удалось.

Мои подозрения относительно увеличения количества киловат по новому счетчику электрик подтвердил, разумно предположив, что в показаниях приборов учета, сделанных в капиталистическую эпоху, заложены энергопотери сбывающих команий.

pyhtelka, не розетки случайно питает?

0
Аватар пользователя
pyhtelka

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Москва

Сообщений: 135

27.08.2016 в 18:30:47

Designman написал:

pyhtelka написал:

Designman написал: Счетчик надо было ставить многотарифный (как у соседа ) - с ним намного выгоднее получается.

Designman, Выбор осознанный. Ваше утверждение спорное. Справедливо только для ведущих ночной образ жизни. Тех, кто включает, после его установки стиральные машины по ночам - к расстрелу. Ночью спать надо или хотя бы не мешать тем, кому утром наработу.

Даже электрик мосэнергосбыта признал, что многотарифные счётчики - просто вымогание денег, а не реальная экономия.

pyhtelka, Поставил себе домой 3х тарифный счетчик еще лет 8 назад - сразу стал платить за электроэнергию в два раза меньше :) Помимо ночного образа жизни и стиральной машины есть еще: холодильник, кондиционер и компьютер - все это ночью тоже кушает электричество. С тех пор по моему совету много знакомых и клиентов тоже поставили себе многотарифные счетчики - вроде все остались довольны экономией.

Designman, живу сейчас на квартире с двухтарифным счетчиком меньше платить не стал. А вот количество киловат насчитывает он в полтора раза больше :confused:

0
Аватар пользователя
pyhtelka

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Москва

Сообщений: 135

27.08.2016 в 18:32:14

Designman написал:

pyhtelka написал: Старый вводной провод от стояка, как на фазу, так и на ноль был заменён путем врезки с помощью прокалывающего зажима сип. Работы велись без отключения стояка, т.к. оказалось, что представитель мосэнергосбыта этого делать не может, под напряжением (один раз в итоге электрика трухануло).

Еще выяснилось, что на один автомат были подключены две группы. Разобраться что питает одна из этих групп пока не удалось.

Мои подозрения относительно увеличения количества киловат по новому счетчику электрик подтвердил, разумно предположив, что в показаниях приборов учета, сделанных в капиталистическую эпоху, заложены энергопотери сбывающих команий.

pyhtelka, не розетки случайно питает?

Designman, нет не розетки. Все проверили.

0
Аватар пользователя
pyhtelka

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Москва

Сообщений: 135

27.08.2016 в 18:40:44

pyhtelka написал:

Еще выяснилось, что на один автомат были подключены две группы. Разобраться что питает одна из этих групп пока не удалось.

pyhtelka, меня осенило(вспомнил, здесь на форуме человек не мог разобраться, что это за скрутка в п-49 в каридоре, оказалось - звонок), проверил и оказалось действительно так: этот второй кабель на один из старых автоматов был на звонок. Теперь у меня звонок подключён на свой автомат :eek:, потому что электрик не стал этот кабель подключать по старому.