Gepard написал:
web-rr написал:
Gepard, слова селективность и квартирный электрощит несовместимы.
Спасибо. А для чего тогда на розетки всё же B16, а на свет C6? (Вопрос именно про буквы.)
(Встречал рекомендацию для всяких обогревателей ставить B, а для всего остального - С. Не знаю, как оно реально нужно.)
А на свет 6А, т.к. 10А - защищает линию (1,5 квадрата), а сам потребитель скорее всего имеет более хилые провода да и никогда не будет потреблять более 6А?
Gepard, Смотрите.
Если удариться в экономию средств, то вместо B16 можно поставить и C16 в квартире. И для квартиры это будет нормально. Ну а если удариться в защиту цепей, то нужно ставить на розеточные линии B16. Ни один из бытовых потребителей включаемых в розетку не потребует C16. Есть исключения: дома идут работы с применением болгарки на 2 кВт или любой подобного рода особо мощный электроинструмент который имеет большой пусковой ток в связи с тяжёлыми условиями пуска.
Что касается цепей освещения. Почему C а не B? Потому что B просто дороже и при этом в цепях освещения могут выключаться в момент включения светодиодного освещения в котором блоки питания могут иметь большие пусковые токи. Проверено на блоках мощностью суммарно в 600 Вт - B6 и B10 выключают, а с C10 - работают. Можно использовать как 6 так и 10 амперные автоматы, но первые дают возможность запитать огромную мощность на освещение - 1559 Вт, как думаете этого достаточно или нужно непременно на 10 ампер и мощность 2,6 кВт? Поэтому скорее всего C6, хотя они могут быть дороже чем C10.
Gepard написал:
И ещё вопрос, как посудомойку, бойлер, измельчитель, стиральную машину и фен, а также ещё, возможно, балкон посадить на два УЗО 10мА? Они же 16А (если смотреть ABB). А по перечисленному - уже минимум несколько автоматов 16А получается, что уже выходит за пределы двух УЗО.
Gepard, А если посмотреть на Шнайдер или Хагер? Вдруг можно и их использовать? Не хватает двух УЗО? Делите на три, взвешивайте риски и цену УЗО. Не знаете как ограничить ток через УЗО? Неужели не смотрели решения на фото готовых щитов? Не хотите заморачиваться, но не жалко денег - тогда смотрите вариант на дифавтоматах.
Gepard написал:
Dennis_A написал:
возможный риск ложных срабатываний из-за утечек, которые допустимы в нормальном режиме работы. Чем протяженнее сеть и чем больше потребителей, тем больше в этой сети допустимые утечки.
Как я понял, по отзывам из реальной практики - у многих не вышибает даже одно единственное УЗО 30мА на всю квартиру в случае новой проводки. То есть вот это одно УЗО - допустимый минимум. А далее - уже вопрос удобства, бюджета и т.п.
Gepard, одно УЗО на квартиру допустимо (причём есть допускающая оговорка в правилах, она для суперэкономов). Больше того, некоторые живут с одним УЗО 25/10 на всю квартиру и проводка вся на этом УЗО. Удобства нету, надёжность ниже конечно (тухнет то всё).
Но всё имеет границы.
Глючные УЗО большой тройки мне не попадались никогда. Глючные или просто невключающиеся/невыключающиеся УЗО из Китая (но якобы российские, дескать у нас же контора регистрацию имеет в России) попадались мне, попадались и другим.
Если взять УЗО EKF 40/30 и повесить на него 15 автоматов (и 15 линий за ними) Dozer, Dekraft, IEK, EKF, Щит, Dragon (блин любые) то рано или поздно УЗО что-то как-то нехорошо так себя поведёт. Пройдёт кошка рядом - выключится, включится перфоратор в соседнем подъезде - выключится, сквозняком окно распахнуло - выключится. Даже если всё будет ABB при 15 линиях на одно УЗО неизбежны глюки и выключения. Посему на одно УЗО 2-3-4- ну 7 автоматов, 7 линий. Больше не надо! Есть практика, оживлял людям щиты. Человек в течении трёх дней мне звонил и докладывал счастливым голосом "Сегодня не разу не выключалось". Представляете сколько пострадал до этого?