ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

15.08.2016 в 15:41:50

ink_mast написал:

ratrabidi написал: ink_mast, в госте есть односекундные токи короткого замыкания для кабелей с пластмассовой изоляцией, которые не превышают допустимой температуры, они как раз примерно равны 10 номиналам продолжительного тока, т.е. автоматам категории С.

Это при каких внешних условиях кабеля смотрите.

ink_mast, - температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25 °C, при прокладке в земле - 15 °C;

0
AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

15.08.2016 в 15:51:38

ink_mast написал: ГОСТ Р 50571.4.43-2012 Защита от сверхтока.

А вы читали источник? Иначе как вы могли пропустить, что ТР должен обеспечивать отключение на токах не превышающих длительно допустимый ток кабеля.

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

15.08.2016 в 15:57:16

AMX написал:

ink_mast написал: ГОСТ Р 50571.4.43-2012 Защита от сверхтока.

А вы читали источник? Иначе как вы могли пропустить, что ТР должен обеспечивать отключение на токах не превышающих длительно допустимый ток кабеля.

AMX, Зачем отключать длительно допустимый ток, не подскажете? :)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

15.08.2016 в 16:09:45

AMX написал: А вы читали источник? Иначе как вы могли пропустить, что ТР должен обеспечивать отключение на токах не превышающих длительно допустимый ток кабеля.

Вы просили источник, я вам его любезно предоставил.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.08.2016 в 16:14:54

Я что-то упустил нить спора, я правильно понимаю, что тут утверждают, что можеть быть такой ТКЗ что электромагнитный и тепловой расцепители не сработают?

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

15.08.2016 в 16:20:41

shtazi написал: и тепловой расцепители не сработают?

это довольно странно было бы.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.08.2016 в 16:20:54

AMX, это извините, или вы опечатались, или сказали какую то умопомрачительную глупость.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

15.08.2016 в 16:21:25

ink_mast, это может быть в случае только неисправного автомата. Или неправильно подобранного.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

15.08.2016 в 16:29:22

shtazi написал: Я что-то упустил нить спора, я правильно понимаю, что тут утверждают, что можеть быть такой ТКЗ что электромагнитный и тепловой расцепители не сработают?

По всей видимости некоторые так считают.

0
AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

15.08.2016 в 16:33:23

shtazi, Какую глупость я сказал? Похоже вы не читатель и чужие глупости мне приписали.

0
AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

15.08.2016 в 16:35:31

ink_mast написал: это довольно странно было бы.

Вы несколькими постами выше утверждали, что тепловой расцепитель не защищает кабель на всем диапазоне токов ниже уставки электромагнитного расцепителя.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу