Здравствуйте! Возникла необходимость установить опн в частном доме, с таким сталкиваюсь впервые. Используется OVR T2 отАВВ, походу это тип С. Подключать собираюсь между L и N, в цепи установлю плавкую вставку на 32 а. Это единственное дельное, что я узнал об их установке. В схемах производителей, а уж в инете тем более дичь полная- там на полном серьезе советуют в ТТ ставить между L-N и N-PE и защитить все это автоматом. Прошу тех,кто уже с этими устройствами работал, дать советы именно по ТТ схеме( про то что есть спецОпн для ТТ я в курсе, но цена на них у нас от 12 штукарей у АВВ и около 8-9 у КЭАЗ, клиент вряд ли согласится)

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

10.08.2016 в 22:39:12

Kulibin96 написал: В схемах производителей, а уж в инете тем более дичь полная- там на полном серьезе советуют в ТТ ставить между L-N и N-PE и защитить все это автоматом.

А чем плохо-то?

К производителям с мировым именем всяко больше доверия, чем к отечественным интернетным фантазерам.

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

10.08.2016 в 22:50:31

Я видел такую схему и в шнайдеровском буклете,и в брошюре АВВ, но вся фишка в том, что в них пишут защищать сами опн автоматом, чего делать нельзя минимум по 2 причинам

  • Катушка расцепителя автомата своим индуктивным сопротивлением будет мешать опн гасить ток импульса( там даже длина проводов при подключении ограничена полметра, а тут целая катушка)
  • Контакты автомата от тока этак 20кА могут свариться, и автомат при порче опн не сработает, пожар обеспечен
0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

10.08.2016 в 22:54:39

Kulibin96 написал: чего делать нельзя минимум по 2 причинам

Ну ведь эти "причины" вы прочитали где-то в наших интернетах, а абб и шнайдер разрабатывали эти модули и схемы, испытывали их, выпускают их и отвечают за них реально, а не просто "бла-бла" на форуме про аццкое количество килоамперрр.

Неужели вам в голову не приходило, что шнайдеровские инженеры немного в курсе темы? :)

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

10.08.2016 в 23:06:02

Radio, разумеется ;)

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

10.08.2016 в 23:07:24

Kulibin96, тогда в чем проблема? :)

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

10.08.2016 в 23:09:15

Хотя может быть это все хорошо в условиях Европы или США, где вроде бы нет ВЛ и ВЛИ, все по подземным кабелям, и прямой удар молнии исключен, как и появление чего угодно от 0 до 380 при обрыве ноля

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

10.08.2016 в 23:10:23

Kulibin96, с чего это там нет ВЛ и ВЛИ? Там есть всё.

И даже молнии почти такие же. И обрыв нуля существует. Вы повторяете очередные русские интернетные сказки.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22220

10.08.2016 в 23:20:32

Radio написал: И даже молнии почти такие же.

Да у них тема молниезащиты гораздо актуальней :) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#/media/File:Global_Lightning_Frequency.png

0

Да, ни фига.

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

10.08.2016 в 23:22:25

Особенно в тропиках, около экватора :D там грозы каждый день херачат

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.08.2016 в 23:46:36

Вы как-то не с того начали, расскажите где у вас счетчик и т.д. от проводов самой линии начиная).