SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

12.08.2016 в 01:17:45

Светодиодные лампы (Ecola) на 220В мигают при включении, т.е. вспыхивают довольно ярко как будто там стробоскоп с частотой наверное один раз в пару секунд. Выключатель без подсветки. Все лампы исправны - если включить в ночник, то горят нормально. Если в люстру добавить лампу накаливания, то ничего не светится. В выключенном состоянии ничего не светит и не мигает.

Это обрыв нуля ??? Люстра подключена через прозрачные клеммы Ваго 773 (наверное 773-324) и снаружи намазано вазелином; везде алюминий. Все это внутри потолочной плиты, т.к. провода обломились. Могут ли светодиодные лампы мигать при полном отсутствии нуля или дело в плохом контакте ?

PS Раз в месяц-полтора выбивало вводную пробку на 25А, при этом автомат света горячий, хотя общая нагрузка на свет меньше 50Вт.
Вводную пробку и все автоматы кроме света можно было включать сразу, т.е. все дело в свете (и его автомат горячий). Свет удавалось включить где-то минут через 20-30, иначе мгновенно вырубался автомат даже ПРИ ВЫКЛЮЧЕННЫХ выключателях. Простукивание стен, пошатывание люстр и т.д. не давало такого эффекта и проблемное место там и не нашли. Подозреваю, что дело может быть у соседей сверху, но контакта с ними нет.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

12.08.2016 в 01:25:42

Ищем плохой контакт , главное не испачкаться вазэлином. И выкинуть наконец этот чёртов ляминий. :)

0

Да, ни фига.

SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

12.08.2016 в 01:36:49

я тоже советовал выкинуть, но вначале надо попасть к соседям наверх и вскрыть им пол; каналы в плите идут параллельно в полутора метрах от выключателя = не протянешь

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

12.08.2016 в 09:11:48

SergeyE написал: я тоже советовал выкинуть, но вначале надо попасть к соседям наверх и вскрыть им пол; каналы в плите идут параллельно в полутора метрах от выключателя = не протянешь

SergeyE, Заменить проводку в целом, пустив ее за натяжным потолком и оставить в покое соседей.

0
Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

12.08.2016 в 11:53:39

SergeyE,

Это обрыв нуля ???

Не, это КЗ. Плохой контакт уже проехали, следующая остановка - возгорание.

Маршрут такой: плохой контакт - нагрев - оплавление изоляции - КЗ - как повезет. Лучше хорошее, годное КЗ, с большим током, чем вот такая хрень, которая поджечь может на раз, а автомат выбить не всегда сил хватает.

Первое, что нужно сделать в данной ситуации - выключить автомат к чертовой матери. Лучше темнота, чем огонь костра. А потом фонарь на голову и вскрывать все подряд, пока не будет найден сгоревший к хренам провод.

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

12.08.2016 в 15:50:42

так СД без нуля светить могут ?

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

12.08.2016 в 19:19:14

и не понял как работает КЗ если в случае ЛН ничего не светится

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

12.08.2016 в 22:35:16

Кстати провод под полом это походу еще тот прикол- у соседа снизу замкнуло, ты сгорел))

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

13.08.2016 в 09:54:06

SergeyE написал: так СД без нуля светить могут ?

SergeyE, они много чего могут в силу наличия собственного блока питания. Если очень интересно, можно в торшер ее воткнуть и покрутить вилку, чтоб выключатель в нуле оказался. Вот только в ситуации когда

Раз в месяц-полтора выбивало вводную пробку на 25А, при этом автомат света горячий, хотя общая нагрузка на свет меньше 50Вт. Вводную пробку и все автоматы кроме света можно было включать сразу, т.е. все дело в свете (и его автомат горячий). Свет удавалось включить где-то минут через 20-30, иначе мгновенно вырубался автомат даже ПРИ ВЫКЛЮЧЕННЫХ выключателях.

заниматься исследованиями одной сраной лампочки - решение весьма неразумное. Потому что если лампочки жрут 0.25 А, а выбивает АВ на 25 А, значит либо АВ неисправен, либо где-то кто-то эти 25 ампер жрет тихонько. Кто может жрать 25 ампер? Исправна ли защита? Вот эти вопросы надо задавать, а не думать, хренли там светодиодка моргает. Может скруточка где-то плавится и коротит на что-то? Так надо искать ее, чтоб потом не веселить расчет и соседей снизу водными процедурками. А может сосед присосался, коли проводочек у него в полу? Тогда нужно ему на глаз смонтировать известный осветительный прибор.

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

13.08.2016 в 11:04:55

SergeyE написал: Все лампы исправны - если включить в ночник, то горят нормально.

сейчас ничего не выбивает, а мигает... это как-то можно объяснить ?

0
Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

13.08.2016 в 11:44:29

SergeyE, инструмент электрика - индикатор и мультиметр, а не палантир и кофейная гуща. Не гадать надо, а измерять. Самый простой способ - воткнуть ЛН (светодиодка не катит, а без лампы цепь не соберется), разобрать выключатель, ткнуть индикатором и вольтметром в клеммы и посмотреть, что между ними. Если в выключенном состоянии фаза на входе, между клеммами 220±10% В, а во включенном 0 В, то это норма. Если в выключенном состоянии фаза на выходе, между клеммами 220±10% В, а во включенном 0 В, значит коммутируется ноль. Не критично. Если в выключенном состоянии между клеммами 0 В, значит имеем обрыв. В данном случае, скорее всего это будет означать что то, что должно было сгореть, уже сгорело. Если имеем что-то другое, значит приключения мистера Тока в проводах продолжаются и хз чем закончатся.

0