Всем спасибо!!
14.08.2016 в 14:03:41
Всем спасибо!!
14.08.2016 в 14:34:49
Алексей197, Плита с ДШ - ставьте розетки для электроплит, 25 или 32 А. Провод - можно и 2,5, если честные или открытый, 4 кв - с запасом (в штробу).
14.08.2016 в 23:35:31
Алексей197 написал: А если жилы кабеля нагреваются до 70 градусов то тактильно на изоляции горячо будет?
Не факт что горячо. Температура жилы и температура оболочки кабеля, это есть немного разные вещи.
То же самое можно почитать в постах Микитовича, касательно температуры ленты и температуры кристаллов с/д (а вот с прошлым его постом я не согласен. Ибо с 25А (но не 32!) на 2.5 действительно можно согласиться, да это так, но есть нормы минимального сечения на варочные панели - поэтому я и не согласен. Подключать 9-КВт варочную кабелем 2.5 или 4 - однозначно нет).
Токи, указанные в ПУЭ для проводников, указаны исходя из нагрева жил при длительном (т.е. бесконечно долгом) токе до 70 градусов.
Еще никто не провел эксперименты, подтверждающие или опровергающие это.
Поэтому ПУЭ - ваш единственный источник знания (если вы физическое лицо, а не юридическое. Если юридическое - там тоже ПУЭ, но уже в принудительном порядке, вот так ирония судьбы).
15.08.2016 в 01:11:15
Alexey_Spb написал: Ибо с 25А (но не 32!) на 2.5 действительно можно согласиться, да это так, но есть нормы минимального сечения на варочные панели - поэтому я и не согласен. Подключать 9-КВт варочную кабелем 2.5 или 4 - однозначно нет).
Конкретная плита у ТС комбинированная - 4 кВт, для нее и писал. Вряд ли он будет переходить на чиста электра, при наличии газа в хате.
15.08.2016 в 08:27:52
Тогда все норм.
15.08.2016 в 10:36:02
Алексей197 написал: Провод до розетки (2х2.5)
Я правильно понимаю, что дом штатно оборудован газовыми плитами?
Что за линия, каким проводом и каким способом проложена? Защищена УЗО? Номинал, энергозависимость?
"- У Вас на стройке несчастные случаи были?"
Следование моим советам вредит кошельку
16.08.2016 в 22:27:35
Димон114, вы им еще все лекции по ТОЭ прочитайте :a , хотя надо бы... Ибо лезть в электрику не зная элементарщины не стоит
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
16.08.2016 в 22:30:11
А так вообще для всех эл/ уст изделий указывается допустимый ток, который еще надо соотнести с реальной мощностью приборов, только у нагревательных активная(вт) и полная(ВА) совпадает, у других уже нет
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу