Алексей197
Алексей197
Новичок

Регистрация: 13.08.2016

Москва

Сообщений: 11

14.08.2016 в 14:03:41

Всем спасибо!!

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

14.08.2016 в 14:34:49

Алексей197, Плита с ДШ - ставьте розетки для электроплит, 25 или 32 А. Провод - можно и 2,5, если честные или открытый, 4 кв - с запасом (в штробу).

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.08.2016 в 23:35:31

Алексей197 написал: А если жилы кабеля нагреваются до 70 градусов то тактильно на изоляции горячо будет?

Не факт что горячо. Температура жилы и температура оболочки кабеля, это есть немного разные вещи.

То же самое можно почитать в постах Микитовича, касательно температуры ленты и температуры кристаллов с/д (а вот с прошлым его постом я не согласен. Ибо с 25А (но не 32!) на 2.5 действительно можно согласиться, да это так, но есть нормы минимального сечения на варочные панели - поэтому я и не согласен. Подключать 9-КВт варочную кабелем 2.5 или 4 - однозначно нет).

Токи, указанные в ПУЭ для проводников, указаны исходя из нагрева жил при длительном (т.е. бесконечно долгом) токе до 70 градусов.

Еще никто не провел эксперименты, подтверждающие или опровергающие это.

Поэтому ПУЭ - ваш единственный источник знания (если вы физическое лицо, а не юридическое. Если юридическое - там тоже ПУЭ, но уже в принудительном порядке, вот так ирония судьбы).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

15.08.2016 в 01:11:15

Alexey_Spb написал: Ибо с 25А (но не 32!) на 2.5 действительно можно согласиться, да это так, но есть нормы минимального сечения на варочные панели - поэтому я и не согласен. Подключать 9-КВт варочную кабелем 2.5 или 4 - однозначно нет).

Конкретная плита у ТС комбинированная - 4 кВт, для нее и писал. Вряд ли он будет переходить на чиста электра, при наличии газа в хате.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

15.08.2016 в 08:27:52

Тогда все норм.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28619

15.08.2016 в 10:36:02

Алексей197 написал: Провод до розетки (2х2.5)

Я правильно понимаю, что дом штатно оборудован газовыми плитами?

Что за линия, каким проводом и каким способом проложена? Защищена УЗО? Номинал, энергозависимость?

"- У Вас на стройке несчастные случаи были?"

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

16.08.2016 в 22:27:35

Димон114, вы им еще все лекции по ТОЭ прочитайте :a , хотя надо бы... Ибо лезть в электрику не зная элементарщины не стоит

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

16.08.2016 в 22:30:11

А так вообще для всех эл/ уст изделий указывается допустимый ток, который еще надо соотнести с реальной мощностью приборов, только у нагревательных активная(вт) и полная(ВА) совпадает, у других уже нет

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу