Добрый день, имеется сифон для ванной Viega 6387.35.

Отвод лежит примерно горизонтально с небольшим уклоном в сторону канализационной трубы (диаметром 50 мм). Контруклона точно нет.

Проблема в том, при максимальном напоре воды сифон стремится переполниться и вода начинает заходить в переливной шланг на пару сантиметров и булькать. На дне ванны при этом сантиметр воды, то есть она не успевает сливаться. Такое ощущение, что пропускной способности U-образного участка сифона не хватает.

Посоветуйте пожалуйста, что тут можно предпринять?

0
Аватар пользователя
Dirk

Местный

Регистрация: 18.04.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 39

16.08.2016 в 09:04:14

Dirk, синим нарисована булькающая вода. Фото не моё, но переливной шланг у меня так же задран вверх.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.08.2016 в 09:09:21

Dirk написал: Проблема в том, при максимальном напоре воды сифон стремится переполниться и вода начинает заходить в переливной шланг на пару сантиметров

А когда вы ванну сливаете, вода в него заходит до уровня воды в ванне :)

Dirk написал: На дне ванны при этом сантиметр воды, то есть она не успевает сливаться.

А в чем, собственно, проблема, и что вы хотите получить в итоге?

0
Аватар пользователя
Oleg V

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

16.08.2016 в 09:26:29

Dirk написал: Посоветуйте пожалуйста, что тут можно предпринять?

Поменять на такой:

0
Аватар пользователя
Dirk

Местный

Регистрация: 18.04.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 39

16.08.2016 в 09:33:47

andrewkhv,

Проблемы две:

  1. Шум - бульканье-хрюкание.
  2. Вода на дне ванны, то есть при приёме душа придётся стоять в воде.
0
Аватар пользователя
Dirk

Местный

Регистрация: 18.04.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 39

16.08.2016 в 09:36:13

Oleg V, выигрыш в меньшем сопротивлении? По сути достаточно заменить U-образное колено?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.08.2016 в 09:36:29

Dirk написал: Вода на дне ванны, то есть при приёме душа придётся стоять в воде

А раньше как было?

0
Аватар пользователя
Сергей......

Местный

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

16.08.2016 в 09:39:03

Читая эту тему, я вдруг вспомнил задачку про ванну. Итак: 1 Имеем ванну с заткнутым сливом и полностью открытым краном залива воды. За 10 минут ванна наливается полностью. 2 Кран залива закрываем, пробку слива открываем. Через 10 минут вода полностью сливается. Вопрос - Что будет, если сливную пробку оставить открытой и открыть полностью кран залива воды? 1 Что будет через 10 минут? 2 Что будет через час?

По теме - я бы поменял сифон на "округлый" или не обращал внимание на бульканье.

0
Аватар пользователя
Dirk

Местный

Регистрация: 18.04.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 39

16.08.2016 в 09:48:34

andrewkhv, Раньше никак не было, установка с нуля.

Я пытаюсь понять в чём проблема - в конструкции сифона или установке. По факту сифон "забивается", при этом пропускная способность канализационной трубы далеко не исчерпана.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.08.2016 в 10:29:30

Dirk написал: andrewkhv, Раньше никак не было, установка с нуля.

Не было ванны? Частный дом без удобств?

0
Аватар пользователя
Oleg V

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

16.08.2016 в 10:39:04

Dirk написал: выигрыш в меньшем сопротивлении?

Да. И в большей ламинарности (меньшей турбулентности) потока.

Dirk написал: ропускная способность канализационной трубы далеко не исчерпана.

И не должна. Магистраль не должна полностью заполняться.

0
Аватар пользователя
Dirk

Местный

Регистрация: 18.04.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 39

16.08.2016 в 11:14:05

andrewkhv, квартира. Санузел был полностью переделан.

0
Аватар пользователя
Dirk

Местный

Регистрация: 18.04.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 39

16.08.2016 в 11:16:38

В общем попробую заменить U-образную часть на такую:

Но всё равно непонятно, Виега выпускает конструктивно недоработанные сифоны?

0
Аватар пользователя
wa-ss

Местный

Регистрация: 09.07.2015

Ангарск

Сообщений: 128

16.08.2016 в 16:53:09

Dirk написал: Виега выпускает конструктивно недоработанные сифоны?

Сильно вряд ли. Проблема либо в уклонах трассы, либо в несоответствии производительности сифона возможностям смесителя.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11156

16.08.2016 в 17:36:26

Dirk - скорее всего причины может быть две: а) Дом старый и оставили забитый горизонтальный чугунный участок либо при замене на пластик не почистили врезку в чуг. стояк. б) В конце ремонта мыли ведра и сливали раствор в каналью. Сифон здесь совершенно не причём, могу даже заключить пари. Причина в засоре горизонтального участка вплоть до верт. стояка.