Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.08.2016 в 13:46:38

Ничего страшного, так и должно быть. Автомат у вас работает у границы срабатывания, у него греется биметаллическая пластинка теплового расцепителя. Да, кабель у вас 6 квадратов? А по факту тоже 6?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Юр
Юр
Местный

Регистрация: 29.08.2012

Москва

Сообщений: 356

18.08.2016 в 14:02:46

Alexey_Spb, в руководстве написано что от 4 до 6 квадратов можно использовать. визуально провод похож не мене 4 кВ . Легкое Тепло прощупывалось сильнее у входа провода в обогрев и на угасание чем дальше от входа. Водогрей работал 15 минут в максимальном режиме

0
rustam29534
rustam29534
Новичок

Регистрация: 11.08.2016

Нижнекамск

Сообщений: 96

18.08.2016 в 15:11:35

Юр написал: Всем спасибо за советы..разобрался)))оказывается там на клемах есть маркировка, черный действительно ноль. (надо очки выписывать уже). Есть еще вопрос к мастерам: в инструкции написано что на водогрей надо ставить автомат 32 А, а у меня на него повешан автомат 25 А, ну и Узо конечно стоит. Так вот надо ли мне менять автомат, не будет ли вышибать??? Кабель протянут то ли 4 то ли 6 квадратов. На глаз не могу понять. Мощьность водогрея 6 квт

Юр, Ваш 25 Амперный автомат будет работать конечно (и возможно греться),у меня на 6кВт проточник стоит,я поставил 32 А автомат и после него узо на 40 А.Сплю спокойно))

0

Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.08.2016 в 17:17:48

Юр написал: Легкое Тепло прощупывалось сильнее у входа провода в обогрев и на угасание чем дальше от входа.

Скорее всего, плохо затянуты винты. Обязательно проверьте.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Юр
Юр
Местный

Регистрация: 29.08.2012

Москва

Сообщений: 356

18.08.2016 в 17:28:33

Alexey_Spb, да нет винты затянул очень хорошо

0
Юр
Юр
Местный

Регистрация: 29.08.2012

Москва

Сообщений: 356

18.08.2016 в 18:44:35

Alexey_Spb, может концы проводов обжать клеммами? Хотя там же не винтом придавливается многожилка а плоскостью

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.08.2016 в 00:10:01

Юр написал: Alexey_Spb, может концы проводов обжать клеммами? Хотя там же не винтом придавливается многожилка а плоскостью

У вас кабель многожильный?

Тогда почему он не оконцован колпачками типа НШВ/НШВИ?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Юр
Юр
Местный

Регистрация: 29.08.2012

Москва

Сообщений: 356

19.08.2016 в 06:24:48

Alexey_Spb, многожильный...надо сделать. У меня есть пресс клещи для обжимки гильз, сгодятся?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу