Здравствуйте ! Есть небольшой магазин, в щитке на ввод установлен 3-ех фазный автомат 20А. Застройщики сообщили, что проектная мощность 5,3 кВт. Розетки и освещение подключены на автоматы 16А и10А. На розеточные автоматы подключено не более 2-3 розеток. Планируется, что будет установлено несколько холодильных витрин с мощностью 1,5-2,0 кВт, подключаемые в раздельные розеточные группы.

Подскажите, правильно ли я считаю, что общая мощность всех приборов при таком вводном автомате может быть около 13 кВт? Формула - Сумма L1+L2+L3 умноженные на коэф. 1,52. Путем обратного расчета : 20/1,52 = 13,1578, что на каждую фазу при равномерном распределении дает около 4,385 кВт.

В идеале потребители будут включены так, что бы на 1 фазу не приходило более 4 кВт.

Или более 5,3 кВт со всех потребителей не включить?

Мне в итоге нужно, что бы на свет + кондиционер + торг. оборудование было 9-12 кВт, от устройств подключаемых напрямую к однофазному автомату (кондиционер, водонагреватель) или в обычную розетку.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.08.2016 в 00:49:19

При однофазном оборудовании 20х220х1.13= 4972 Вт вы можете "снять" с фазы, в целом 14916. Если считать по ГОСТовскому U 20х230х1,13=5198 Вт. Есть предположение, что вас накололи, если почитать действующее законодательство ( возможно ошибаюсь) , 15кВт , а это 25А АВ вам должны выдавать без проблем. Увеличение мощности с заменой вводного АВ 25А до АВ 32А пару лет назад в Моск. области стоило официально примерно 13000-14000 руб. для частного домика.

0
Аватар пользователя
SM-2013

Местный

Регистрация: 02.10.2013

Екатеринбург

Сообщений: 23

20.08.2016 в 11:38:19

Тут даже вопрос не в том, что пытаются наколоть. Меня больше интересовало сколько кВт при однофазном оборудовании такой автомат потянет. В принципе, должно хватить. Спасибо за разъяснение. На первом этаже в доме все помещения нежилые, как дополнительно выяснил в управляющей компании, расчет такой: 0,1 кВт на метр площади. Следовательно, на 53 кв. м отводится 5.3 кВт. Видимо, они как то по своему их считали и если их слушать, то автомат должен был быть 10А на вводе, а стоит 20-ка:)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.08.2016 в 20:15:20

Если считаете , что вам повезло - ок :)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.08.2016 в 12:15:50

SM-2013 написал: Тут даже вопрос не в том, что пытаются наколоть. Меня больше интересовало сколько кВт при однофазном оборудовании такой автомат потянет. В принципе, должно хватить. Спасибо за разъяснение. На первом этаже в доме все помещения нежилые, как дополнительно выяснил в управляющей компании, расчет такой: 0,1 кВт на метр площади. Следовательно, на 53 кв. м отводится 5.3 кВт. Видимо, они как то по своему их считали и если их слушать, то автомат должен был быть 10А на вводе, а стоит 20-ка:)

SM-2013,

Управляющая компания не имеет права определять входную мощность, это делается в проекте дома.

Обычно всем дают одинаково..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике