20.08.2016 в 23:46:45
Здравствуйте, собирались купить для ремонта квартиры кольчугинский кабель ВВГ нг- ls сечением 1.5., 2.5 и 6. Но позвонили в ЭТМ и менеджер посоветовал взять нексанс, аргументация, что он и лучше и при этом дешевле. Темы прошлых лет (2013 и раньше) прочитали. Как сейчас, что-нибудь поменялось? Какой сейчас лучше покупать? Спасибо.
20.08.2016 в 23:53:09
Берите кольчугино.
Менеджеру важно продать неликвид, он с этого премию получает.
21.08.2016 в 00:06:53
Берите нексанс. новый завод. европейский производитель.
человек-электрик
21.08.2016 в 00:56:47
Не, обоих , в санаторий. :D
22.08.2016 в 15:34:53
jaja написал: Берите нексанс. новый завод. европейский производитель.
jaja, Производитель европейский, но завод (Углич?) все равно здешний (импортный провод в наше время будет близок к золотому по цене, надо думать). Там у них какой-то европейский контроль качества поставлен?
dokar написал: Не, обоих , в санаторий. :D
dokar, Этим вы хотите сказать, что советы jaja и Алексея (который почему-то исчез потом) плохие? Или что-то другое?
Еще вопрос. На форуме ruscable.ru обнаружилась тема
Правильно ли, что диаметр медной жилы 2,5 должен быть не меньше 1,78мм (микрометром померить можем, если что)? У других сечений по той же формуле?
22.08.2016 в 15:52:02
Формула для всех сечений одна: S=Pi (умножить) d (умножить) d / 4 где S - площадь сечения; Pi = 3,14; d - диаметр жилы.
PS: Не понял, куда "звёздочки" деваются в сообщении...
22.08.2016 в 15:56:36
pic_Nick, По ней и посчитали, конечно. Вопрос был в том, вдруг в маркировке указывается не истинное сечение, а какое-нибудь условное-округленное (вроде как у труб, например, Ду). По вашему ответу выходит, что должно быть истинное. Спасибо!
22.08.2016 в 15:58:30
jaja написал: Берите нексанс
Брал Нексанс 1,5мм2 года полтора назад в ЭТМ. Сечение слегка занижено. Не сильно. Мерил штангенциркулем.
22.08.2016 в 15:59:51
yulam написал: в маркировке указывается не истинное сечение, а какое-нибудь условное-округленное (вроде как у труб, например, Ду)
Именно так. Номинальное.
22.08.2016 в 16:00:54
pic_Nick, У кабеля РЭК Присман всё в норме,втом же ЭТМ
22.08.2016 в 16:18:29
ebf написал: pic_Nick, У кабеля РЭК Присман всё в норме,втом же ЭТМ
ebf, Вот кстати, насчет "все в норме": диаметр по факту померить легко, а вот с составом и качеством изоляции сложнее. Говорят, делают какие-то хитрые подделки, внутри алюминий, а снаружий тонкий слой меди, причем, на срезе не видно (это как-то смазывается хитро медь что-ли - как такое может быть??), нужно якобы зачищать металл, чтобы увидеть. Какие-то есть полезные советы по проверке, реализуемые на месте обычным покупателем?
22.08.2016 в 16:18:35
yulam написал: Производитель европейский, но завод (Углич?) все равно здешний
Это технопарк Ugly-ch )
человек-электрик
22.08.2016 в 16:21:32
pic_Nick написал:
yulam написал: в маркировке указывается не истинное сечение, а какое-нибудь условное-округленное (вроде как у труб, например, Ду)
Именно так. Номинальное.
pic_Nick, Так, ну если номинальное, в какие рамки должен укладываться реальный провод, чтобы соответствовать номиналу?
22.08.2016 в 16:29:16
yulam написал: в какие рамки должен укладываться реальный провод, чтобы соответствовать номиналу?
Нет таких рамок. Чем ближе - тем лучше.