avmal написал:

ink_mast написал: В системах TN-S нейтральный проводник отделять и коммутировать не требуется.

Отделять от чего?

avmal, От системы электроснабжения, то есть разъединять. Отделение может обеспечиваться, например, при помощи следующих средств:

  • разъединителей (отделителей), выключателей-разъединителей, многополюсных или однополюсных;
  • штепсельных вилок и розеток;
  • плавких вставок;
  • плавких перемычек;
  • специальных контактных устройств, при использовании которых извлечение перемычки не требуется.
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.08.2016 в 21:25:54

ink_mast написал: avmal, От системы электроснабжения, то есть разъединять.

Если вы, всё-таки, имеете ввиду не разъединение, а отключение, то очень даже требуется при необходимости. Попробую ещё раз выложить фрагмент своей переписки с проектной организацией по этому поводу, хотя, уверен, что вы с ним уже знакомы. Попробуйте объяснить мне мою неправоту.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

29.08.2016 в 21:56:16

avmal написал: Если вы, всё-таки, имеете ввиду не разъединение, а отключение, то очень даже требуется при необходимости.

Необходимые требования содержаться в Гост Р 50571.5.53-2013 Отделение, коммутация и управление, одно из них вам привел.

avmal написал: Попробую ещё раз выложить фрагмент своей переписки с проектной организацией по этому поводу, хотя, уверен, что вы с ним уже знакомы.

Знаком с ней.

avmal написал: Попробуйте объяснить мне мою неправоту.

Незачем неквалифицированных людей провоцировать лазить по розеткам.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.08.2016 в 00:17:51

avmal, да всё уже написано, не знаю, кто из вас раньше))). http://www.mastercity.ru/forums/t170632-sos-odnopolyusnye-ili-dvuhpolyusnye/?p=3300105#post3300105

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.08.2016 в 00:20:27

ink_mast, да в том-то и дело, что 2Р и 1Р+N АВ позволяют не лазить по розеткам, если чего-то не понимаешь, а спокойно , можно сказать минизировать "ущерб", выявив неисправную линию и т.п. После чего спокойно дождаться того, кто может "лазить в розетках"). И " не требуется", не означает запрещено). Если надо и (или) очень хочется, то можно 2Р и 1Р+N) По крайней мере на вводе и как групповые - это минимум),

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.08.2016 в 00:25:06

ink_mast написал: Незачем неквалифицированных людей провоцировать лазить по розеткам.

А локализовать до прихода квалифицированного человека повреждённую линию и продолжать комфортно пользоваться электроэнергией тоже будет лишним?

SB3 написал: не знаю, кто из вас раньше

Он цитировал мою переписку.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.08.2016 в 00:31:34

И ок :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20864

30.08.2016 в 07:50:38

ebf написал: bnmuyt, http://www.hager.fr/professionnels/produits/distribution-d-energie/protection/36685.htm вот посмотрите,но главное посмотрите сколько стоят УЗО и ужаснитесь

ebf, Тут что-то не так. Получается от Хагера в Леруа один шлак. :)
А здесь в обсуждениях щитков на 36 групп уже нувориши - сидят. :eek:

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

30.08.2016 в 08:04:08

dokar написал:

ebf написал: bnmuyt, http://www.hager.fr/professionnels/produits/distribution-d-energie/protection/36685.htm вот посмотрите,но главное посмотрите сколько стоят УЗО и ужаснитесь

ebf, Тут что-то не так. Получается от Хагера в Леруа один шлак. :)
А здесь в обсуждениях щитков на 36 групп уже нувориши - сидят. :eek:

dokar, Сам был в шоке,но это оф.сайт и их цены,кстати если посмотреть в Германии их сайт,ситуация такая же

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21255

30.08.2016 в 08:41:48

dokar написал: ebf, Тут что-то не так. Получается от Хагера в Леруа один шлак. :)

Точно такие же узо. Чистый маркетинг. :)

0
hamilion
hamilion
Местный

Регистрация: 08.03.2013

Грозный

Сообщений: 288

30.08.2016 в 09:17:55

http://www.123elec.com/hager-disjoncteur-a-borne-a-vis-phase-neutre-16a.html http://www.123elec.com/hager-interrupteur-differentiel-40a-30ma-type-a.html