ebf написал: 6 УЗО,3 дифа плюс ещё и селективное на 63
а что не так-то? выбрано по группам по смыслу и по помещениям...
23.08.2016 в 14:34:42
ebf написал: 6 УЗО,3 дифа плюс ещё и селективное на 63
а что не так-то? выбрано по группам по смыслу и по помещениям...
23.08.2016 в 14:39:50
basil-77, Что не так,да можно поставить 4УЗО,а часть линий просто объеденить,без потери функционала и удобства,это кстати и к правильности относится,о которой вы печётесь
23.08.2016 в 14:41:13
basil-77 написал: А насколько неправильно будет в любом случае оставить это УЗО (63А 30 мА тип S) в своем щитке (даже если на этажном есть селективное)? Просто, на мой взгляд, тут лучше "перебдеть".... ?
Так оно еще и на 30 мА? Этого может оказаться слишком мало. Насобирает суммарное количество утечек со всех линий и приборов и уйдет в перманентную отключку. Общее УЗО, хоть селективное, хоть нет, должно быть на 100 мА минимум. В квартирном щите у вас и так все линии под УЗО. Если для "перебдеть", то можно оставить и даже добавить еще одно такое же. Для остальных ситуаций нафик не нужно.
23.08.2016 в 14:43:54
ebf написал: часть линий просто объеденить,без потери функционала и удобства
например? что с чем?
23.08.2016 в 14:53:49
Освещение оставить 4 линии максимум,кухня 3 линии,а не 5,стиралку с сушкой,гидролок зачем отдельно?И я вам сразу скажу,всё что вы себе планируете,у меня есть и работает и поверьте уже не первый год и главное не по отдельным линиям.Удачи
23.08.2016 в 14:58:22
А линии точно еще не проложены?
23.08.2016 в 15:04:07
basil-77 написал: Все линии давно проложены
Значит и схема давно есть... В чем вопрос?
23.08.2016 в 15:08:30
Вот с этого и надо начинать. :) Я так и понял по уже вмурованному щитку. Теперь у вас две главных задачи: