basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

22.08.2016 в 20:18:28

Приветствую! Задача: щиток в трешку. Мест под модули - 36, нужно уместиться. Просьба посмотреть все ли верно и если что не так направить на путь истинный :o

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

22.08.2016 в 20:24:36

А че почти всё без дифзащиты?

Отдельный диф на крышку биде изрядно доставил. :)

0
basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

22.08.2016 в 20:26:31

Radio написал: А че почти всё без дифзащиты?

то что "мокрое" - под дифами. А остальное - хз, места нет ( Если посоветуете как все это дело сгруппировать, чтобы и остальные линии под узо завести - скажу спасибо :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

22.08.2016 в 20:28:12

basil-77 написал: то что "мокрое" - под дифами. А остальное - хз, места нет

Нельзя так.

Если нет места - три узо на все, дифы убрать нафиг.

И второе - 36 модулей в топку, на такое количество групп минимум 54. Либо оптимизировать линии, убирать лишнее, типа крышки биде.

5 линий освещения - нафиг не нужны. 2 линии розеток в спальню - нафиг не нужны, там и одной много. Даже кондиционерам хватит двух линий - по 2 на каждую.

0
basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

22.08.2016 в 21:09:53

Вариант 2:

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

22.08.2016 в 21:14:29

В щиток на 36м все равно не влезет, в чем проблема поставить ящчик побольше? Почему ванну и крышку не объединить? 16А - это 3,7кВт на секундочку. Вам еще есть куда работать. :)

0
basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

22.08.2016 в 21:22:19

Radio написал: в чем проблема поставить ящчик побольше?

ящичек уже куплен и поставлен...

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

22.08.2016 в 21:22:59

basil-77, выковырнуть не составит труда. 5 минут. Финансовые потери смехотворны.

Зато в следующий раз вы сначала нарисуете схему, а потом купите ящик. :)

0
basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

22.08.2016 в 21:27:08

Radio написал: выковырнуть не составит труда

дык это понятно... ток этот нифига не дешевый был.. куда его после "выковыривая" ;) Вар 3:

ванну и крышку объединять смысла нет.. выигрыш один модуль - ничего не даст.

0
basil-77
basil-77
Местный

Регистрация: 02.06.2016

Москва

Сообщений: 106

22.08.2016 в 21:31:24

Вар 3: "без выковыривания"

ванну и крышку объединять смысла нет.. выигрыш один модуль - ничего не даст.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

22.08.2016 в 21:34:06

basil-77 написал: Вар 3: "без выковыривания"

Не выходит. 36 модулей в 36-модульный ящик не впихнуть. Нужно куда-то приткнуть нулевые шинки для 5 узо и вообще как-то все нормально развести, что в данном случае малореально.

Добрый совет - не жмитесь на выковыривание. Позже вы оцените этот разумный шаг.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.