Киргуду
Киргуду
Новичок

Регистрация: 10.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 99

25.08.2016 в 23:02:57

Димон114 написал:

Мегавольт. написал: да, я тоже глянул... и вот такие елехтрики ещё учат как надо делать....

Мегавольт., отписку на ютьюбе не нашёл но туда нужно выложить ссыль сюда , тогда и правда найдётся .

Димон114, Я так понял, это опечатка и вопрос мне? Увы, уже не нашел. Быстро он. :a Я там по пунктикам разбирал все его видео с описанием каждой ошибки. Ладно, на рабочем компьютере есть сохраненный текст. Проходили уже таких.

0
Киргуду
Киргуду
Новичок

Регистрация: 10.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 99

25.08.2016 в 23:19:07

Многостаночность, на мой взгляд, подтверждает идею Юрки - монетизированность. Чем больше разноплановых видео - тем больше людей их посмотрят. Причем все видео - достаточно начального уровня. Как пользоваться авометром. Как подключить УЗО. Как подключить люстру. Т.е. рассчитаны на самый широкий круг. С моим комментарием какая-то интересная вещь творится. Если я не залогинен в гугле - его не видно. Залогинился под собой - увидел.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

25.08.2016 в 23:34:14

Киргуду написал: С моим комментарием какая-то интересная вещь творится. Если я не залогинен в гугле - его не видно. Залогинился под собой - увидел

видимо поэтому я не увидел. Хотя бывает коменты придерживают для модерации. Правда не понятно как тогда через эту модерацию мат проходит. видимо не все под это попадают. либо сам автор что то мудрит. честно говоря не очень соображаю в ю-тюбе.

0
Киргуду
Киргуду
Новичок

Регистрация: 10.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 99

06.09.2016 в 19:00:29

Удалил свой комментарий к ролику, добавил заново. Вроде стал виден для всех.

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

07.09.2016 в 11:13:33

Киргуду написал: Удалил свой комментарий к ролику, добавил заново. Вроде стал виден для всех.

Киргуду, сейчас не видно. Скопируйте сюда, чтоб он хоть где-то был. С автором ролика обсуждать, очевидно, бесполезно.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.09.2016 в 13:22:41

На ютубе выступает очередной всевдо-эксперт наподобие Земскова. Знает какие-то базовые понятия на начальном уровне и начинает на основании этого пиариться.

Скорее всего, повторит судьбу Земскова - канет в лету (что уже фактически произошло, пока народ еще постит ему обзоры, и все, никакой движухи больше нет)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Киргуду
Киргуду
Новичок

Регистрация: 10.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 99

07.09.2016 в 13:42:33

Уже не видно. Вчера было видно - проверял из другого браузера, где не залогинен в гугле. Тогда все понятно. Автор - упертый. Видимо, опять пометил как спам. И стало опять видно только мне и ему. Вот текст:

Ролик сомнительный. Похоже автор только что узнал про УЗО и тут же спешит со всеми поделиться этим, хотя сам еще не до конца разобрался. Очень много ошибок.

УЗО не контролирует напряжение! Принцип действия УЗО - через него проходит два проводника. Фаза и ноль. Оно сравнивает в них токи. Не сами значения токов, а именно их разницу. В нормально работающей схеме ток, идущий по фазному проводнику в нагрузку, будет полностью соответствовать току, возвращающемуся из нагрузки по нулю. Если произошла утечка, т.е. ток пошел на сторону (нарушилась изоляция, человек коснулся провода и т.п.) - равенство токов в фазном и нулевом проводниках нарушится. При достижении этой разницей номинала УЗО - оно сработает. Поэтому главная характеристика УЗО - ток срабатывания (в данном случае 30 мА). Значение 32А, которым автор характеризует УЗО - это просто его максимальный рабочий ток, который оно может пропустить через себя не сгорев. В отличие от дифференциальных автоматов, в которых как раз два рабочих параметра. Дифавтомат - это УЗО и автомат в одном корпусе. Соответственно, для него 30 мА - это ток утечки, при котором дифавтомат сработает как УЗО, 32А - ток нагрузки, при котором он выключится как автомат. Кстати, УЗО надо обязательно защищать автоматом, чтобы оно не сгорело он превышения максимально допустимого для него тока, т.к. защиты от перегрузки в нем нет.

Исходя из принципа действия УЗО - провода после него должны быть отделены (кроме жил заземления) от остальной схемы, чтобы весь ток нагрузки шел через УЗО и обратно. Иначе оно будет срабатывать. Синяя лампа в начале ролика белым проводом подключена к выходу УЗО, синим - ко входу. Т.е. ноль идет в обход УЗО. Она горит только потому что ток, проходящий через нее слишком мал для срабатывания УЗО. Если приглядеться - на УЗО нарисована его схема. Резистор, подключаемый кнопкой "тест" подключен к УЗО аналогично лампе - по диагонали. И УЗО срабатывает при нажатии на кнопку, т.к. внутри него ток появляется только в одном проводе. И кнопка делает не имитацию перегрузки, как рассказывает автор, а имитацию утечки, в размере, достаточном для срабатывания УЗО. Кстати, в конце ролика автор лампу подключил уже правильно - оба провода идут мимо УЗО.
Про шины сказано очень многословно, но цель применения их проста. Через УЗО может быть подключена одна или несколько линий. Каждая через свой автомат. Если линий несколько, то фазные провода заходят каждый в свой автомат, а пучок нулевых должен быть подключен сразу в УЗО. Но в контакты УЗО и автоматов можно подключить максимум 2 провода. Если их больше - ставят шину и с нее один провод тянут в устройство. Т.е. шина нужна только если надо уменьшить количество проводов, т.к. их в таком количестве напрямую не подключить. На каждый УЗО должна быть отдельная шина (помним, что линии после УЗО должны быть отделены от других).

Про заземление. "Без заземления УЗО у вас работать не будет". Это не совсем так. Заземление в УЗО вообще не заходит. УЗО срабатывает при утечке на сторону. Его не интересует куда идет утечка. Оно следит за ее размером. Вообще в квартире много чего проводящего. Металлический водопровод, отопление, трубы которых соединены с землей. Пробитый на корпус тэн в бойлере соединится с землей через водопровод - УЗО сработает. Если вас залили соседи, то УЗО тоже сработает, т.к. ток пойдет по мокрому бетону. И т.п. Заземление просто повышает шансы срабатывания УЗО в нужных ситуациях, т.к. везде рядом с электричеством (в проводах, на корпусах приборов) появляется дополнительный проводник, идущий мимо УЗО , на который эта утечка и может возникнуть сразу при повреждении изоляции, а не ждать пока кто-то коснется.

Извините, что многословно :)

Зы. Задал прямой вопрос про скрытие комментария. Через 5 минут вопрос исчез. Тему, считаю исчерпанной.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.09.2016 в 13:52:51

Киргуду написал: Уже не видно. Вчера было видно - проверял из другого браузера, где не залогинен в гугле. Тогда все понятно. Автор - упертый. Видимо, опять пометил как спам. И стало опять видно только мне и ему.

Зачем пытаться доказать идиоту что он не прав?

Земскову тоже все писали что он не шарит в том о чем пишет, и что - подтер неудобные посты, забанил неугодных и дальше свою дурь гнет.

Забейте. Возможно, ссылка на того идиота попадет в гугл через поисковых роботов с указанием этой темы. Если известно ФИО дурня или его ниК, лучше его чаще тут упоминать чтобы роботы скорее нашли.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

07.09.2016 в 13:58:58

Киргуду написал: "Без заземления УЗО у вас работать не будет"

Это ещё ничего. На официальных курсах по электробезопасности в Питере лектор упорно, много лет, учит народ тому, что в старой двухпроводке без заземления применение УЗО запрещено. Аргумент в виде нижеприведённого документа не действует: "мало ли кто чего напишет!"

0
Киргуду
Киргуду
Новичок

Регистрация: 10.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 99

07.09.2016 в 14:06:00

Alexey_Spb, Я думал, что первый раз сработала какая-нибудь автоматика от гугля. В интернете такие случаи описаны. Поэтому запостил второй раз и проверил, что видно. После второго раза стало понятно, что это автор упертый и спорить с ним бесполезно.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

07.09.2016 в 21:04:46

Да, автор упёртый.... И суть не в том что он накосячил и признавать не хочет, а в том что такие елехтрики ещё и позволяют себе учить других и находятся те кто верит, да ещё потом других учить начинают с такой же уверенностью в своей правоте. как один преподаватель в одном учебном заведении долгие годы "втирал" студентам, что если у трансформатора первичная обмотка НВ, то он повышающий, а если ВН , то понижающий. Даже спор про обратимость эл.машин его не переубедил. А ведь студенты ему верят! и потом такие инженегры командовать начинают.... Ну я понимаю автор бабки "рубит" на просмотрах и скандал ему даже на руку, но электричество же...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу