tigra_style
tigra_style
Новичок

Регистрация: 25.08.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 33

25.08.2016 в 13:50:07

Добрый день. Помогите грамотно доукомплектовать и подкорректировать щиток Прошу помощи вопрос стоит очень остро Заранее большое спасибо Надеюсь на вашу помомощь Первоначальная схема: (в приложени)

0
tigra_style
tigra_style
Новичок

Регистрация: 25.08.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 33

25.08.2016 в 13:53:40

Размещаю только наполнение ЩР. Это переделанная. Подскажите что нужно еще изменить? Голова уже просто кругом. А с этим вопросом хочу уже покончить. Прошу помощи у профессионалов.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

25.08.2016 в 14:08:08

В ЩР1 предпоследнее УЗО на 63А можно убрать, все равно там линии защищают 25/10 каждую, в ЩР2 можно последнее узо номиналом поменьше поставить, 16А/30 например. А так норм вполне.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

tigra_style
tigra_style
Новичок

Регистрация: 25.08.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 33

25.08.2016 в 14:44:16

shtazi, Спасибо. Так и сделаю. Скажите какой фирмы автоматику вы предпочитаете?

0
tigra_style
tigra_style
Новичок

Регистрация: 25.08.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 33

25.08.2016 в 14:48:32

Переделал.

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

25.08.2016 в 14:50:39

А зачем Вам на духовой шкаф 4мм2? Он какой-то особенный супер мощный?

0
tigra_style
tigra_style
Новичок

Регистрация: 25.08.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 33

25.08.2016 в 15:25:36

pic_Nick, Просто я как знаю, почему то ставят на духовой шкаф 4мм2. или 2,5 будет достаточно?

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

25.08.2016 в 15:27:10

Будет достаточно. Тем более, что у подавляющего большинства духовок обычная вилка на шнуре, которая вставляется в обычную розетку, которая рассчитана на ток 16А.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10029

25.08.2016 в 19:58:33

tigra_style написал: почему то ставят на духовой шкаф 4мм2. или 2,5 будет достаточно?

В условиях повального увлечения усечёнкой я бы тянул 4 квадрата. Нормальные розетки без проблем зажимают такое сечение, а прочие на духовки лучше не ставить.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

26.08.2016 в 00:11:14

tigra_style, АББ, Хагер, Легранд, Шнайдер. Любой бренд из перечисленных на ваш бюджет. Но щит лучше на одном бренде собирать, меньше геммороя будет.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.