Какие девайсы покупать для установки в квартирный щиток: типа А или АС? c кривой В или С?

мои эл-ки говорят, - шо купишь то и зашибись будет. Но по опыту я им уже не верю. Так когда что предпочтительней?

Аватар пользователя
radist

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

11.01.2007 в 19:46:02

#307893

узо-тип А автоматы-можно и С и В

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

12.01.2007 в 09:10:54

#308284

42na написал : типа А или АС?

Лишь бы неэлектронные и не поддельные. А предпочтительнее, но АС тоже допустимо.

c кривой В или С?

Лучше В (особенно на розетки), но если малодоступны... На ввод С на ток КЗ 6000А или более. Необязательно, но желательно.

Аватар пользователя
42na

Местный

Регистрация: 20.12.2006

Москва

Сообщений: 23

12.01.2007 в 09:41:27

#308309

ВТБ! написал : Лишь бы неэлектронные и не поддельные.
На ввод С на ток КЗ 6000А или более.

  1. А как отличить неэлектронные от электронных?
  2. Какой ток КЗ брать для УЗО/ДИФа на группу?

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

12.01.2007 в 09:51:17

#308317

42na

1) По производителю и серии, к примеру. 2) 4500-6000А. Меньше у брендов даже в бытовых сериях нет, больше - это уже индустриальные серии.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

16.01.2007 в 04:51:12

#311666

ВТБ! написал : Лучше В (особенно на розетки), но если малодоступны...

Вообще на розетки ставят С.А то будете после вкл.пылесоса или болгарки бегать к щитку.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

16.01.2007 в 09:12:48

#311726

Юрец написал : А то будете после вкл.пылесоса или болгарки бегать к щитку

Ни пылесос, ни двухкиловаттная (без плавного пуска) болгарка у меня ни дома, ни в деревне В10 не выбивают.

Тем более, что в последние годы ограничители пусковых токов стали неотъемлимой частью мощных бытовых приборов, кроме самых дешёвых поделок.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

16.01.2007 в 11:37:38

#311890

ВТБ! написал : Тем более, что в последние годы ограничители пусковых токов стали неотъемлимой частью мощных бытовых приборов, кроме самых дешёвых поделок.

Вам остается только позавидовать.:)

Аватар пользователя
Mals

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 1879

16.01.2007 в 12:02:36

#311919

ВТБ! написал : В10 не выбивают

Проверь автомат. Уж если 2квт болгарка на старте его не берет - точно хана.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

16.01.2007 в 12:28:49

#311957

Mals написал : Уж если 2квт болгарка на старте его не берет - точно хана.

У него наверно с пла а-а-авным пуском?