11.01.2007 в 19:15:36
Какие девайсы покупать для установки в квартирный щиток: типа А или АС? c кривой В или С?
мои эл-ки говорят, - шо купишь то и зашибись будет. Но по опыту я им уже не верю. Так когда что предпочтительней?
11.01.2007 в 19:46:02
узо-тип А автоматы-можно и С и В
12.01.2007 в 09:10:54
42na написал : типа А или АС?
Лишь бы неэлектронные и не поддельные. А предпочтительнее, но АС тоже допустимо.
c кривой В или С?
Лучше В (особенно на розетки), но если малодоступны... На ввод С на ток КЗ 6000А или более. Необязательно, но желательно.
12.01.2007 в 09:41:27
ВТБ! написал : Лишь бы неэлектронные и не поддельные.
На ввод С на ток КЗ 6000А или более.
12.01.2007 в 09:51:17
42na
1) По производителю и серии, к примеру. 2) 4500-6000А. Меньше у брендов даже в бытовых сериях нет, больше - это уже индустриальные серии.
16.01.2007 в 04:51:12
ВТБ! написал : Лучше В (особенно на розетки), но если малодоступны...
Вообще на розетки ставят С.А то будете после вкл.пылесоса или болгарки бегать к щитку.
16.01.2007 в 09:12:48
Юрец написал : А то будете после вкл.пылесоса или болгарки бегать к щитку
Ни пылесос, ни двухкиловаттная (без плавного пуска) болгарка у меня ни дома, ни в деревне В10 не выбивают.
Тем более, что в последние годы ограничители пусковых токов стали неотъемлимой частью мощных бытовых приборов, кроме самых дешёвых поделок.
16.01.2007 в 11:37:38
ВТБ! написал : Тем более, что в последние годы ограничители пусковых токов стали неотъемлимой частью мощных бытовых приборов, кроме самых дешёвых поделок.
Вам остается только позавидовать.:)
16.01.2007 в 12:02:36
ВТБ! написал : В10 не выбивают
Проверь автомат. Уж если 2квт болгарка на старте его не берет - точно хана.
16.01.2007 в 12:28:49
Mals написал : Уж если 2квт болгарка на старте его не берет - точно хана.
У него наверно с пла а-а-авным пуском?