31.08.2016 в 15:06:08

shtazi написал: avmal, вот вопрос, а как быть в таком случае в общим противопожарным УЗО, в этажном щите?

Попробую пояснить свою политику при проектировании электросети жилого фонда. Несомненно пункт 7.1.81 рассматривает общедомовые жизнеобеспечивающие электроприёмники, для которых найти кусок сети, не обременённый даже общедомовым УЗО не составляет труда и не думаю, что он задумывается об локальных потребителях в объёме одной квартиры. Однако, я понимаю логичность и грамотность этого требования и потому по максимуму стараюсь использовать его в электросети квартиры. Да, в этажном щите устанавливается противопожарное УЗО 100-300мА, но я стараюсь на это прикрывать глаза и рассматривать только УЗО для защиты человека, т.е. с диффтоком 10-30мА. В надёжности внутриквартирных жизнеобеспечивающих электроприёмников за счёт УЗО 100-300мА, разумеется, мы теряем по сравнению с общедомовыми приёмниками, но увеличиваем значительно в масштабах квартиры. В качестве примера могу ещё привести требование нормативов об отдельной линии непосредственно от ВРУ для холодильных установок на предприятиях общественного питания. Масштабы квартиры, разумеется, не те, но лично для меня, да, и, для всех, думаю, тоже, много важнее содержимое моего холодильника, чем, какого-то абстрактного холодильника предприятия общественного питания, отчего в любом проекте электросети квартиры я использую эту разумную мысль требований и всегда выделяю для холодильника отдельную линию.

Артём Зорин написал: avmal написал: Кто-нибудь может смоделировать подобную ситуацию в жилой капитально отремонтированной квартире?

Да запросто! После ремонта вдруг осознали, что прям рядом с щитком не хватает света или розетки.

И что вам мешает продумать этот вопрос до начала ремонта? Или вы сначала начинаете, а там что получится?

0
greyfrost
greyfrost
Новичок

Регистрация: 29.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

31.08.2016 в 15:27:27

avmal, я стараюсь продумать все, в 3д максе всю квартиру сделал с точными размерами всего что только можно вплоть до ушей подоконников каждого окна) Проводку тоже всю нарисую чтобы сразу исключить максимально возможное чисто подводных камней.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.08.2016 в 15:43:16

greyfrost написал: avmal, я стараюсь продумать все, в 3д максе всю квартиру сделал с точными размерами всего что только можно вплоть до ушей подоконников каждого окна) Проводку тоже всю нарисую чтобы сразу исключить максимально возможное чисто подводных камней.

Именно так я и поступал, правда, в графике 3D я не силён, но перед началом каких-либо шевелений по проектированию, не говоря у же о начале монтажных работ, перемерял все закутки квартиры и запечетлевал весь предстоящий фронт работ в фотографиях. Во время этой рекогносцировки, кстати, в беседе с заказчиком выяснялось много нюансов, о которых заказчик не подумал или просто не знал, что можно сделать.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

31.08.2016 в 23:16:28

avmal написал: Что может приплыть в городской квартире, если изначально всё продумано?

духовой шкаф при наличии газа ПММ,которой -"Ни-ни,не будет!" Охрана - "А зачем она нам ?" Роутер - "Только прямой ввод!" ТП - "Да вы что?!"Это что вспомнилось сразу,может уже что-то и забыл. Заказчики разные бывают.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

31.08.2016 в 23:17:37

avmal написал: в беседе с заказчиком выяснялось много нюансов, о которых заказчик не подумал или просто не знал, что можно сделать.

Я уже им не верю и закладываю всё.

0

И это пройдёт ...

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.08.2016 в 23:53:21

serj12 написал: Я уже им не верю и закладываю всё.

Я тоже закладываю всё, что нужно, но после согласования с заказчиком - убеждать и грамотно разъяснять тоже надо уметь.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

01.09.2016 в 00:50:18

avmal написал: убеждать и грамотно разъяснять тоже надо уметь.

Надо.Не спорю.Но ... Смотрите,коттедж,три этажа,техники и прочих девайсов до чёрта,хожу с заказчиком и расспрашиваю что и как,ну вроде всё проговорили,осталось по улице - "Да там ничего особенного не будет,так дорожки подсветить,прудик..."Да конечно,прудик,с циркуляцией и прочими штуками,да в пристройке бассейн,но мы бассейн пока не трогаем.Ну хорошо,но кабели же надо прокинуть - Да там есть.Смотрю что есть - четвёрка пятижильная около медная и шестёрка из этой же серии,ну бог с ним... Но!мы же знаем что чудес не бывает,нужно питание на сам бассейн(насосы там,подсветки) + бытовые потребители в около бассейновом пространстве(комната отдыха,душ и прочие светильники) + парилка(то ли на дровах,то ли на электричестве) + вентиляция.А осушитель,а рольставни?-Да,надо. Хоть подогрев воды вроде на газе.Ну и что в итоге - зашивают потолок в цоколе - я заказчику:Надо кабели пробросить на вентиляцию и на общие нужды - Да зачем,вентиляция же с вилкой,в розетку воткнём ... И ? Я - пас,они меня не слышат,доделаю щиты этажные,ГРШ и хорош,пусть с вилками сами как-нибудь,без меня...

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

01.09.2016 в 00:53:02

greyfrost написал: На счет легранда тоже задумался всерьез

Можно и Hager посмотреть,очень хорошие. greyfrost,извините за словоблудие в вашей теме.

0

И это пройдёт ...

INTEL INSIDE
INTEL INSIDE
Новичок

Регистрация: 25.12.2014

Ростов

Сообщений: 18

01.09.2016 в 07:53:59

greyfrost, Клемники не надежны. Сваркой надо делать или опресовкой.

0
greyfrost
greyfrost
Новичок

Регистрация: 29.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

01.09.2016 в 08:52:53

Кстати тоже вопрос возник такой. Если у меня домофон есть, пожарная сигнализация есть, интернет я хочу "Только прямой ввод" ;) Но на самом деле там будет роуте, просто хочу чтобы одна машина была с прямым вводом) И по сути мне остается тогда только разветвитель на 2 телевизионные розетки? Или что там еще надо? Но ради одного разветвителя делать щит как то не хочется, может его где нибудь можно спрятать?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.09.2016 в 09:32:42

greyfrost написал: Кстати тоже вопрос возник такой. Если у меня домофон есть, пожарная сигнализация есть, интернет я хочу "Только прямой ввод" ;) Но на самом деле там будет роуте, просто хочу чтобы одна машина была с прямым вводом) И по сути мне остается тогда только разветвитель на 2 телевизионные розетки? Или что там еще надо? Но ради одного разветвителя делать щит как то не хочется, может его где нибудь можно спрятать?

Простите, я не понял как связаны ТВ-розетки и разводка интернета?

0