Аватар пользователя
rifat1981

Местный

Регистрация: 30.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 2

30.08.2016 в 20:13:02

Подскажите советом что делать с заземлением. Щит учёта стоит на улице до дома идёт сип кабель 4 жильный до дома около 25 метров . Можно ли сделать разделение нуля и земли дома . Или по уму вести 5 жильный сип от щита учёта . Сейчас заземление сделанно ТТ . Как лучше перейти на ТN-C-S. Есть ещё щит на самом доме (с наружи ) там стоит 3 полюсный автомат .

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

01.09.2016 в 07:43:12

Обычно разделение PEN проводника делается в щите учета на столбе, там-же и подключается повторное заземление.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

03.09.2016 в 21:44:13

Как при таких тех.условиях и исполнении можно в щите учёта разделение сделать? Ни как! Делается уже в домашнем щите. А то и не делается совсем.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10408

03.09.2016 в 23:45:16

rifat1981 написал: Можно ли сделать разделение нуля и земли дома .

Заземление нуля после счётчика чревато увеличением показаний, т.к. современные счётчики могут учитывать утечку не только с фазы, но и через ноль, например:

Потребитель- поставили новый прибор на столбе вместо ранее установленного счётчика на участке ... расход ... примерно на 40% больше

Производитель- у Вас на участке имеется заземление нулевой шины, уберите это заземление, токи должны выровняться, а так скорей всего Ваш счетчик считает энергию по нулевому проводу.

Потребитель- Действительно нулевой провод у меня был заземлен, изначально в проекте на подключение электричества было такое требование. Ток нагрузки по фазному проводу ( окно 06) и ток нагрузки по нулевому проводу (окно 07) отличались в несколько раз. По нулевому проводу было больше. Сейчас я разъединил нулевой провод и землю, и теперь эти показания (06,07) почти равны.

Потребитель- разъединение нуля и земли помогло. Источник: http://forum.energomera.ru/viewtopic.php?f=12&t=36562

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.09.2016 в 13:46:42

Описанное в предыдущем случае это пздц называется, очевидно там имеет место обрыв нуля и потенциал с оборванного нуля утекает в землю.

Это упыри ничего не написали человеку о том какую опасность для всех соседей представляет данная ситуация.

Но, впрочем, счетчик надо действительно подключать после повторного заземления.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10408

06.09.2016 в 22:13:52

Alexey_Spb написал: Но, впрочем, счетчик надо действительно подключать после повторного заземления.

При том что оплата идёт по общему счётчику для посёлка, то любое заземление нуля после первого счётчика, если не для конкретной личности, то может аукнуться для всех в виде завышенных общих расходов на общие нужды, вне показаний индивиндуальных приборов...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу