Подскажите советом что делать с заземлением. Щит учёта стоит на улице до дома идёт сип кабель 4 жильный до дома около 25 метров . Можно ли сделать разделение нуля и земли дома . Или по уму вести 5 жильный сип от щита учёта . Сейчас заземление сделанно ТТ . Как лучше перейти на ТN-C-S. Есть ещё щит на самом доме (с наружи ) там стоит 3 полюсный автомат .
rifat1981 написал:
Можно ли сделать разделение нуля и земли дома .
Заземление нуля после счётчика чревато увеличением показаний, т.к. современные счётчики могут учитывать утечку не только с фазы, но и через ноль, например:
Потребитель- поставили новый прибор на столбе вместо ранее установленного счётчика на участке ... расход ... примерно на 40% больше
Производитель- у Вас на участке имеется заземление нулевой шины, уберите это заземление, токи должны выровняться, а так скорей всего Ваш счетчик считает энергию по нулевому проводу.
Потребитель- Действительно нулевой провод у меня был заземлен, изначально в проекте на подключение электричества было такое требование. Ток нагрузки по фазному проводу ( окно 06) и ток нагрузки по нулевому проводу (окно 07) отличались в несколько раз. По нулевому проводу было больше.
Сейчас я разъединил нулевой провод и землю, и теперь эти показания (06,07) почти равны.
Alexey_Spb написал:
Но, впрочем, счетчик надо действительно подключать после повторного заземления.
При том что оплата идёт по общему счётчику для посёлка, то любое заземление нуля после первого счётчика, если не для конкретной личности, то может аукнуться для всех в виде завышенных общих расходов на общие нужды, вне показаний индивиндуальных приборов...