09.10.2016 в 18:03:28
Чуть подгорели ваги, нагрузка не более 3 кВт, и то в зимнее время (обогреватель),автомат защиты 16 А, 1,5 года, результат на фото, реал, автомат сработал когда уже изоляция не мешала ... для фанатов вах )
10.10.2016 в 09:05:48
services, на второй фотке дальняя распредкоробка поплыла от этих же ваг? Все три ваги одинаково грелись? Дальняя гофра деформировалась не мало на расстоянии не менее полуметра - стала овальной. Температура у нее рабочая до +60 градусов. А ведь эта гофра не кабеле идущем из другой распредкоробки. Не многовато ли тепла для этих соединений?
10.10.2016 в 12:47:22
services, На квартиру не похоже. Что за ваги и кто их сделал определить по фотке сложно. Еще действительно удивляет: как три ваги одинаково погорели? Что-то там не так было, мне кажется.
10.10.2016 в 20:49:46
x-men, коробка стекла на утеплитель внизу под лотком, трубы отопления не знаю что за материал, долго там не находился, дыма было много, короче трубы пластик прогорели, высота потолка 1,5м (типа подвала) и струйка кипятка потушила походу всё что дымило, коробки были ближе друг к другу, всего три, это уже кто то раздвинул, там первыми как и полагается дежурные пожарные залезли в противогазах, гос учреждение!
Дмитрий999 написал: services, На квартиру не похоже. Что за ваги и кто их сделал определить по фотке сложно. Еще действительно удивляет: как три ваги одинаково погорели? Что-то там не так было, мне кажется.
Дмитрий999,а чё странного если это всё было в распай коробке и всё испарилось, ваги должны были остаться!
17.10.2016 в 10:40:03
Alexey_Spb написал: Считаю что Wago на времянку - идеально, на свет - допустимо (сам я работаю опрессовкой даже на освещение), на силовые соединения - категорически нет.
Когда я писал то же самое, только несколько лет назад, извините, "срач" поднимался жуткий. Да и даже сейчас, сегодня, в некоторых ветках народ зубами скребет, что на ВАГЕ написано 32 А, значит можно подключить тепловентилятор 5 кВт и всю зиму с ним жить...
По теме. Мой опыт. По неграмотности использовал 222 WAGO на аллюминиевой проводке 16 лет назад в доме у родственника. Через одно из соединений подключен чайник, который кипятится, думаю, 10...15 раз в сутки. Пока все в порядке. Лично я ВАГО не доверяю. Если заказчик просит - отговариваю. Если настаивает - делаю, но прошу расписку.
17.10.2016 в 13:59:42
Я уже писал, что еще намного чаще отгорают винтовые клеммники и иные винтовые соеинения. Такие косяки я видел много раз своими собственными глазами. Сгоревшие ваги я сам лично не видел. Только на фотках. Если они реально такие ненадежные (почему не обанкротились еще?) - дайте рецепт, как гарантированно спалить вагу. Я смоделирую, и если сгорит - тут выложу тут, и больше их никогда покупать не буду. Если же тайны горящих ваго по прежнему неизвестны, то стоит все же заняться их прояснением. P.S. как я понимаю, Земсков их с 2010 года ставит своим клиентам. Он в 2010 году снимал видео, как он вагами соединяет провода в распайках. Потом в 2014 году снимал видео, где вообще утверждает, что только клеммники следует использовать. Про конкретно WAGO там ни слова, и в первом видео кажется тоже. Так что на рекламу это вообще не похоже. Видимо, у клиентов его все ок.
17.10.2016 в 14:09:43
Так выяснили же - у Земскова был всего один реальный клиент, тот самый НашРемонт.
В его квартире земс и снимал все свои видео, но там был косяк что свет не везде горел и за земсом там переделывали ибо данный опытный управленец и супермастер ниасилил типичные коммуникации с типичным заком и свалил, обосрав на ютубе заказчика.
А других работ у него, судя по полному отсутствию портфолио и фоток раскладок плитки в магазине пол видом своих работ, просто нет - это чистой воды пиар проект.
Так что откуда там статистика по вагам...
17.10.2016 в 14:11:21
И нигде нет утверждения что любая вага сгорит. Но фото в начале темы тоже заставляют задуматься, правда?
17.10.2016 в 14:29:21
Alexey_Spb, Алексей, я не хочу сейчас обсуждать всю ту хрень, которая то тут, то там мелькает у Земскова в видео. Даже я с 2010 года уже так или иначе поучаствовал в семи ремонтах. Хотя я целеноправленно этим не занимаюсь. Просто жизнь приперла то у себя, то у одних родственников, то у других, и т.д. Я не могу поверить, что человек, целенаправленно и активно этой темой занимающийся, за семь лет сделал один хреновый ремонт. И никто никогда не поверит в это. Даже самый упоротый алкоголик-штукотур за это время уже наштукатурил бесчисленное число стен. Так что, скажем так, нет причин для недоверия Земскову в этой части.
17.10.2016 в 14:38:56
Alexey_Spb написал: И нигде нет утверждения что любая вага сгорит. Но фото в начале темы тоже заставляют задуматься, правда?
И все задумались, пытаясь разобраться, почему такое может произойти. А когда я вижу отгорающий в щитке ноль (минимум трижды отгорал, причем второй из трех раз его профессиональный электрик прикручивал к колодке при опломбировании счетчика), я тоже задумываюсь, но у меня не возникает поползновений выложить сюда фотки со словами "Опасно использовать колодки для нуля! Горят!".
17.10.2016 в 14:45:02
Дмитрий999 написал: А когда я вижу отгорающий в щитке ноль (минимум трижды отгорал, причем второй из трех раз его профессиональный электрик прикручивал к колодке при опломбировании счетчика), я тоже задумываюсь, но у меня не возникает поползновений выложить сюда фотки со словами "Опасно использовать колодки для нуля! Горят!".
Вы сейчас в стиле jaja пытаетесь на оторванном от данной темы примере навязать мем о "кривых руках", мол, из-за них все.
У вас есть что сказать по сути насчет крепления описанных в начале темы экземпляров ваг, у которых появились те самые признаки?
Если нет, то зачем вы пишите о неких криворуких электриках, по чьей вине отгорел ноль? Я-то знаю зачем, только вы сами себе это ответьте.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу