Добрый день всем.
С огромным трудом уложил в узкий кабель канал несколько кабелей ВВГ-3х2,5мм в частном доме. В некоторых местах по углам приходилось кабель подбивать, чтоб залез в кабель канал. Заземление еще не воткнуто в землю. Все соединения в распределительных коробках на Wago. Первая проверка показала 2 проблемы:
- группа розеток сидит на автомате IEK С16 - при включении без нагрузки выбивало 2 раза автомат, причем также выбивало и вышестоящие автоматы. После второго срабатывания - все заработало.... розетки работают, нагрузку держат.
- группа розеток сидит на диф автомате IEK С16 30мА - без нагрузки не выбивает, с небольшой нагрузкой (холодильник) тоже не выбивает, при подключении водонагревателя 1,5КВт - выбивает. Остальные группы розеток работают нормально.
Какие могут быть причины?
- отсутствие доделанной линии заземления ("земля" не в земле)
- повреждение кабеля при "забивании" в узкий кабель
- ????
Что делать? Подскажите? И есть ли инструментарий для нахождения поврежденного участка кабеля? Заранее Вам спасибо.