Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.09.2016 в 14:13:12

Алекс-М написал: Alexey_Spb, там 16-амперная рулетка. Я специально брал

Вы не на заявленный ампераж смотрите, а на реальное сечение и качество жил.

А то можно написать и 32 ампера, кто мешает?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

06.09.2016 в 15:07:34

Alexey_Spb, на кабеле написано 2.5 сечение. Ну не верю я что в леруашке будут настолько врать.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.09.2016 в 15:27:35

В леруа пишут 6 кВт на полторашку..а тут 16 на 2.5? Не верю.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.09.2016 в 15:31:19

Alexey_Spb написал: В леруа пишут 6 кВт на полторашку.

А на что пишут,можно посмотреть?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.09.2016 в 16:03:36

ebf написал: А на что пишут,можно посмотреть?

На этикетке бухты говнокабеля с явно заниженным сечением.

Видимо, имелась в виду мощность, рассчитанная по предельному току КЗ для этого кабеля.

Очевидно же, что на удлинители никто нормальный КГ (как раз для этих целей) не использует, сплошь ШВВП или ПВС в лучшем случае с сильно заниженным сечением...

Я вот сделал себе самодельный удлинитель с нормальной вилкой и кабелем КГ 2x1.5 (еще бы туда переносное узо поставить, но жабка ква-ква, да и работаю я везде в новостройках где есть узо во временных щитах). В руках держать приятно, не то что эти голимые переноски из херуа мурлен...

Кстати, переноска получилась неприлично толстой и при том что там жилы 1.5, а не как заявлено 2.5 на бобине (там бы вообще кабель еле бы намотался на бобину).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

alexpetrov57
alexpetrov57
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

06.09.2016 в 23:04:30

Юрка написал: Алекс-М, Минимальный ток, при котором должен срабатывать (За время не более 1 часа (при In ≤ 63 А) или 2 часов (при In > 63 А). ГОСТ Р 50345-99, раздел 8.6.1.) тепловой расцепитель, составляет 1,45 от тока уставки теплового расцепителя.

Юрка, Мне кажется всетаки это максимальный ток при котором автомат из холодного состояния может не сработать,а максимальный ток при котором автомат не должен срабатывать как минимум час 1,13хi

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу