Ввиду нагрева провода в предыдущем топике, пришла в голову мысль : а что если был бы кабель, который сигнализирует о своем нагреве. Например - эдакий термистор по всей длине кабеля.

Обсудил с электриками различной квалификации. Одни говорят - это решило бы все проблемы с пожарами. Другие : нефиг грузить абонку выше дозволенного. И те и другие с различными допусками, однако разброс во мнениях полярный.

А уважаемые форумчане что скажут?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

05.09.2016 в 10:56:18

Не знаю, на сколько там что у вас нагрелось, но кабель имеет полное право нагреваться до 70 градусов длительно при прохождении через него номинального тока. Это его нормальный рабочий режим.

В предыдушем вашем топике с автоматом все правильно, он и не должен был отключиться, 16х1,13=18А обязан держать бесконечно долго, а у вас там порядка 20 лишь кратковременно было.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.09.2016 в 10:58:42

Алекс-М написал: а что если был бы кабель, который сигнализирует о своем нагреве.

А термо датчик на кабель уже прошлый век? А как бы сигнализировал кабель о своём состоянии?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

05.09.2016 в 11:31:05

megrad, речь не столько о термодатчике на кабель, сколько о том, чтоб сам кабель был термодатчиком по всей длине.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.09.2016 в 15:14:41

Я понял. Но как бы он сообщал о своём состоянии?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

05.09.2016 в 15:22:13

megrad написал: Я понял. Но как бы он сообщал о своём состоянии?

megrad, Представим, что внутри провода не 3 жилы, а дополнительные 5. 2 - контрольные, изоляция у них сделана таким образом что при нагреве свыше 60 градусов, сопротивление уменьшается до нуля. При снижении температуры, сопротивление вырастает до какого-нибудь максимума.

Правда, мне кажется с сопротивлением это не сработает. Варианты : можно измерять емкость между этими двумя проводниками. Но более эффективно, как мне кажется - это использовать ток высокой частоты - таким образом можно не только определить факт нагрева, но и определить расстояние от места нагрева до измерительного прибора.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.09.2016 в 15:28:20

Алекс-М написал: а что если был бы кабель, который сигнализирует о своем нагреве. Например - эдакий термистор по всей длине кабеля.

Какая бы защита от дурака ни была предусмотрена, найдется такой дурак, который ее обойдет или отключит.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.09.2016 в 15:56:28

Алекс-М, вообще то есть термокабель, чуть свойства поменять. Но в остальном бред.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

xpres
xpres
Местный

Регистрация: 15.04.2013

Владивосток

Сообщений: 131

05.09.2016 в 16:24:34

Мне в своё время судовой элмеханник рассказывал о проводе, который изменял цвет при перегреве. Правда только один раз и ценник у него не гуманный.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.09.2016 в 16:30:31

xpres, а цвет возвращался после охлаждения?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

05.09.2016 в 17:15:32

megrad написал: Алекс-М, вообще то есть термокабель, чуть свойства поменять. Но в остальном бред.

megrad, они на один раз :(