А зачем ипульсные реле на линии розеток??? Схема мелкая очень, нечитабельно.
07.09.2016 в 22:18:41
А зачем ипульсные реле на линии розеток??? Схема мелкая очень, нечитабельно.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
08.09.2016 в 08:44:03
Щиток сейчас выглядит вот так.
Открывать его можно только бесстрашным.
Вот этот рубильник и надо заменить. Я понял что вместо него надо поставить автомат не более на 40А.


08.09.2016 в 09:58:31
Олия написал: Вот этот рубильник и надо заменить. Я понял что вместо него надо поставить автомат не более на 40А.
Свяжитесь с УК по поводу замены, тут походу 25 максимум.
В идеале, вам надо будет заменить взрывпакетник на АВ (главное сами не трогайте его, ), в идеале поменять счетчик, перед этим прокинув вводной кабель.
Но это затратно. Можете, как вариант, поставить в этот этажный щиток УЗО и 3 современных автомата.
Цитата по ссылке (человек только дотронулся до него отверткой):
Честно скажу, никогда не думал, что увижу, как взрывается пакетник, и честно скажу, что никогда не думал, что он взорвется именно так, то есть даже не при выключнии/включении. Не думал, что он взорвется именно так. Со мной все в порядке, что иначе как чудом не назовешь, за исключением того, что от высокой температуры сгорел верхний слой кожи на трех пальцах левой руки. Сейчас ожоги уже зажили, а так мог бы выложить фотографии. Потом оказалось, что жестко подгорел только один палец, но ожоги были максимум 2 степени, так что затянулись они в течение 2-х недель.


08.09.2016 в 10:05:18
Олия написал: AlexeyL, Холодильник не под УЗО же. Он отдельным дифавтоматом.
Да, но дифференциальный номинал этого автомата рискованный. Дифзащита 10 мА может срабатывать буквально от сырости, от ничтожных причин. В ванной комнате эта чувствительность и эти срабатывания оправданы. При подключении холодильника - получите тухлое мясо без какого-либо выигрыша в электробезопасности.
08.09.2016 в 10:06:54
AlexeyL написал:
Олия написал: AlexeyL, Холодильник не под УЗО же. Он отдельным дифавтоматом.
Да, но дифференциальный номинал этого автомата рискованный. Дифзащита 10 мА может срабатывать буквально от сырости, от ничтожных причин. В ванной комнате эта чувствительность и эти срабатывания оправданы. При подключении холодильника - получите тухлое мясо без какого-либо выигрыша в электробезопасности.
AlexeyL,
Имхо, при качественно сделанной проводке ВДТ 10 мА будет нормально работать даже будучи поставленным на все линии.
08.09.2016 в 10:26:28
Олия написал: Открывать его можно только бесстрашным.
Это почти идеально. Делал заказчику года 4 назад - было так

стало так


И это пройдёт ...
14.09.2016 в 14:40:54
Доброго всем времени.
Электрика была отложена, так как дача, огород, картошка :) Теперь всё выкопано, можно вернуться. Перерисовала схему, с учетом высказанных замечаний, в красивых картинках.
Был приглашен электрик из управляющей компании. Сказал что разрешено установить входной автомат на 32А. Исправила номиналы дифавтоматов и узо с учетом автомата который будет стоять в подъездном щитке. Так же указал место в щитке, куда дотянуть провод заземления.
Свет в ванной решила не разносить с розетками, так как помимо основного света, дополнительно куплен и будет установлен аккумуляторный светильник над дверью, который включается при пропадании электричества.
Меня очень волнуют номиналы узо. Вроде после чтения литературы поняла, что номинал должен быть равен или быть больше суммы номиналов ниже установленных автоматов. Это верно? А как тогда узо на 63А будет защищать автомат на 32А? А то все пишут по разному.
PS. По поводу ИБП. Нормальная фирма, в деревне работает уже 5 лет.

14.09.2016 в 14:51:12
Олия написал: дополнительно куплен и будет установлен аккумуляторный светильник над дверью, который включаться при пропадании электричества.
Олия, а не подскажете модельку?
14.09.2016 в 15:07:20
Gepard написал:
Олия написал: дополнительно куплен и будет установлен аккумуляторный светильник над дверью, который включаться при пропадании электричества.
Олия, а не подскажете модельку?
Gepard, Я купила вот такую фирмы ИЭК "Люминесцентный аварийный светильник ЛБА 3924". Внешний вид приемлемый, для меня во всяком случае.
14.09.2016 в 15:08:05
Я вот не пойму зачем ипульсные реле на розеточные группы, если это то о чем я думаю можно сделать гораздо дешевле.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
14.09.2016 в 15:13:28
shtazi, Это интеграция в систему автоматизированного дома. Я не знаю, о чём Вы думаете , но подскажите как проще и дешевле . Реле (контакторы) пожалуйста не предлагайте, они требуют постоянного питания.