Аватар пользователя
ovetto

Местный

Регистрация: 05.10.2010

Краснодар

Сообщений: 264

11.09.2016 в 20:03:51

Доброго времени суток! Затеял самостоятельно собрать каркасный домик 4х8м в 1.5 этажа. Без внутренних перегородок + разрыв в перекрытии (второй свет 4х2.5м). Собирал по американской технологии, - платформы сбитые гвоздями (100мм) После того как собрали мансардный этаж, начал обшивать 2 длинные стены плитным материалом ОСП 9мм. После обшивки все равно чувствуется раскачка. Уже не знаю что делать :confused: Перекрытие еще не зашито. Теперь посмотрим фото:

0
Аватар пользователя
левша

Местный

Регистрация: 29.10.2006

Казань

Сообщений: 1401

15.09.2016 в 07:27:33

Перекрытие на жесткость не влияет.не вижу диагоналей связывающих лаги. И длина 8 метров хорошая, перегородок не будет? А если будут то жесткость и появится.

0
Аватар пользователя
левша

Местный

Регистрация: 29.10.2006

Казань

Сообщений: 1401

15.09.2016 в 07:31:01

Если без перегородок-делайте укосы в перекрытии, иначе 8-метровая стена, как змея ходить будет.