Prussia39 написал: если нагрузка на одной из фаз поднимется до 6кВт, то автомат 25А отключится от перегрузки (ток по этой фазе составит 6000/220=27,3А)

Не отключится, ибо: Автомат с номиналом 25А будет сколь угодно долго держать ток не превышающий 1,13 его номинала, т.е. 28,25А. И инженеру-кунсультанту технического департамента группы компаний IEK это следовало бы знать...

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.09.2016 в 17:55:15

Prussia39, C32А надо согласовывать с "сетями", скорее всего упрутся. В Мск. обл. прим. 1,5 года назад, замена в документах до подключения С25А на С32А стоила прим. 11-13 тыс. руб. С25А не должен вызвать ни у кого вопросов, при выделении вам 15кВт при трехфазном подключении. Не парьте людям мозг :) Хотите С32А или больше - пишите письмо "сетям", типа не понял что ставить или просите за деньги увеличить выделенную мощность. Как вам написали выше, АВ может не отключаться при 1,13 номинала, то есть реально вы можете длительно иметь для однофазных потребителей прим. 6,2кВтх3=18,6кВт. Только никому не говорите)))