Аватар пользователя
Лиля

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 44

14.09.2016 в 16:46:03

Доброго времени суток! Поставили, наконец, антенну 3G на мачту, теперь работаем в интернете на даче! Ура!!! Но, смутил следующий момент. Мастера наши, (замечательные, но не сильно искушенное в данной проблематике), водрузили рядом с мачтой громоотвод. Но вот насколько грамотно они это сделали - хотелось бы уточнить у знатоков. Моменты, которые нас смутили: 1) соединение с мачтой с помощью стальных болтов а не изоляторов 2) сама конструкция проводника (см фото), имеющая несколько изгибов и одну сварку и болтовое соединение. Сделано так ради того, чтобы мачту с антенной можно было поворачивать.

Насколько сие допустимо? Прошу конкретных ответов, т.к. мастера готовы переделать, если чего не так.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.09.2016 в 17:48:10

Ну как вам сказать.. при прямом ударе молнии в такой громоотвод у вас нахрен сгорит все установленное на нем оборудование, а так же компьютер. Ну кто же антенну 3G ставит на мачту громоотвода..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Лиля

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 44

14.09.2016 в 19:52:09

Alexey_Spb, Вы меня расстроили. Мастера уверяли, что разряд уйдет по прямому пути - т.е. в землю. Главно выдержать расстояние в 15см от мачты до громоотвода. Теперь нам надо еще мачту для антенны? как далеко отвести ее от громоотвода?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.09.2016 в 20:58:23

Лиля написал: Alexey_Spb, Вы меня расстроили. Мастера уверяли, что разряд уйдет по прямому пути - т.е. в землю. Главно выдержать расстояние в 15см от мачты до громоотвода. Теперь нам надо еще мачту для антенны? как далеко отвести ее от громоотвода?

Лиля, Алексей из Спб не является специалистом по молниеотводам, но антенна должны быть минимум на 2м ниже "громоотвода"... Также, не рекомендуется располагать антенну и молниеотвод в непосредственной близости.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

14.09.2016 в 21:28:31

ZooZoo написал: Алексей из Спб не является специалистом по молниеотводам

А вы дипломированный специалист,я извиняюсь за вопрос.Насколько помню своё скромное обучение - спец курса такого не было.

Лиля написал: смутил следующий момент

А крыша у вас,простите,какая?Ну в смысле материал...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.09.2016 в 21:38:00

serj12 написал: А вы дипломированный специалист,я извиняюсь за вопрос

Я не являюсь дипломированным специалистом именно по молниеотводам. В моем профиле на этом глючном форуме как-то мною было указано, что в дипломе у меня написано "инженер-электрик".

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

14.09.2016 в 21:43:51

ZooZoo написал: что в дипломе у меня написано "инженер-электрик"

взаимно. Но сколько же я всего не знал,пока не столкнулся с практикой. ZooZoo,меня настораживает тот факт,что по всей видимости крыша из металлочерепицы,а насколько хватает моих скудных знаний - металлические крыши защищают не много по другому.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.09.2016 в 22:09:06

serj12 написал: крыша из металлочерепицы

Крыша из металлочерепицы не может являться ни молниеприемником, ни молниеотводом.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

14.09.2016 в 22:12:22

ZooZoo написал: Крыша из металлоцерепицы не может являться ни молниеприемником, ни молниеотводом.

да.я знаю.потому и написал

serj12 написал: металлические крыши защищают не много по другому.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.09.2016 в 22:18:14

serj12 написал: металлические крыши защищают не много по другому.

В смысле? Такие крыши только от дождя защищают :D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

14.09.2016 в 22:47:43

ZooZoo написал: В смысле?

что-то типа этого

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.09.2016 в 23:11:46

serj12 написал:

ZooZoo написал: В смысле?

что-то типа этого

serj12, Ясно! Но это неправильно. Подобные крыши нужно защищать тросовыми молниеотводами.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

14.09.2016 в 23:37:30

ZooZoo, ну в мире нет ничего идеального - всяко лучше чем штырь на активной антенке.

ZooZoo написал: тросовыми молниеотводами

Да,так точно.Но - даже не заикаюсь заказчикам.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

15.09.2016 в 08:29:00

ZooZoo написал: Подобные крыши нужно защищать тросовыми молниеотводами.

да давайте сетчатыми, чего уж там?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

15.09.2016 в 09:18:25

ZooZoo написал:

Лиля написал: Alexey_Spb, Вы меня расстроили. Мастера уверяли, что разряд уйдет по прямому пути - т.е. в землю. Главно выдержать расстояние в 15см от мачты до громоотвода. Теперь нам надо еще мачту для антенны? как далеко отвести ее от громоотвода?

Лиля, Алексей из Спб не является специалистом по молниеотводам, но антенна должны быть минимум на 2м ниже "громоотвода"... Также, не рекомендуется располагать антенну и молниеотвод в непосредственной близости.

Что касается молниеотвода, я действительно не занимаюсь установкой этих систем и тут наверняка есть люди, которые подскажут автору темы лучше. Но очевидно что такое близкое соседство антенны и молниеотвода вряд ли приведёт к чему-то хорошему.

От вас нужны ссылки на нормативы, а то ведь наговорить можно всякого, а автор темы где потом вас будет искать чтобы взыскать ущерб за неверные советы?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу