ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.09.2016 в 23:11:46

serj12 написал:

ZooZoo написал: В смысле?

что-то типа этого

serj12, Ясно! Но это неправильно. Подобные крыши нужно защищать тросовыми молниеотводами.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

14.09.2016 в 23:37:30

ZooZoo, ну в мире нет ничего идеального - всяко лучше чем штырь на активной антенке.

ZooZoo написал: тросовыми молниеотводами

Да,так точно.Но - даже не заикаюсь заказчикам.

0

И это пройдёт ...

NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

15.09.2016 в 08:29:00

ZooZoo написал: Подобные крыши нужно защищать тросовыми молниеотводами.

да давайте сетчатыми, чего уж там?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

15.09.2016 в 09:18:25

ZooZoo написал:

Лиля написал: Alexey_Spb, Вы меня расстроили. Мастера уверяли, что разряд уйдет по прямому пути - т.е. в землю. Главно выдержать расстояние в 15см от мачты до громоотвода. Теперь нам надо еще мачту для антенны? как далеко отвести ее от громоотвода?

Лиля, Алексей из Спб не является специалистом по молниеотводам, но антенна должны быть минимум на 2м ниже "громоотвода"... Также, не рекомендуется располагать антенну и молниеотвод в непосредственной близости.

Что касается молниеотвода, я действительно не занимаюсь установкой этих систем и тут наверняка есть люди, которые подскажут автору темы лучше. Но очевидно что такое близкое соседство антенны и молниеотвода вряд ли приведёт к чему-то хорошему.

От вас нужны ссылки на нормативы, а то ведь наговорить можно всякого, а автор темы где потом вас будет искать чтобы взыскать ущерб за неверные советы?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Лиля
Лиля
Новичок

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 44

15.09.2016 в 15:38:15

serj12, спасибо за участие! Отвечаю сразу на все возникшие в теме вопросы. Крыша - металлочерепица. Молниеотвод - металлический прут 10мм, идущий от заземления вдоль крыши к коньку и вдоль мачты, отступая от крыши и мачты на 20см. Крепление - стальные фиксаторы. Оканчивается молниеприемником диаметром 16мм, который возвышается над мачтой на 70см. На мачте закреплена пассивная антенна 3G. Т.е. молниеотвод - не на самой мачте, а на молниеприемнике, который идет параллельно ей и крепится к ней 20см-выми болтами. Я понимаю, конструкция не идеальна, но имеет ли право на жизнь? При ударе молнии не пойдет ли разряд по креплениям на мачту с антенной и крышу?

0
Лиля
Лиля
Новичок

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 44

15.09.2016 в 15:41:51

serj12, на мой непрофессиональный взгляд, у нас сделано аналогично, вдоль крыши и вдоль мачты. Чем отделен проводник от конька? я так понимаю, что должен быть изоляционный материал. А мои рабочие уверяли,что можно крепить на металлические фиксаторы. Правильно ли?

0
Лиля
Лиля
Новичок

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 44

15.09.2016 в 15:46:32

ZooZoo написал:

Лиля написал: Alexey_Spb, Вы меня расстроили. Мастера уверяли, что разряд уйдет по прямому пути - т.е. в землю. Главно выдержать расстояние в 15см от мачты до громоотвода. Теперь нам надо еще мачту для антенны? как далеко отвести ее от громоотвода?

Лиля, Алексей из Спб не является специалистом по молниеотводам, но антенна должны быть минимум на 2м ниже "громоотвода"... Также, не рекомендуется располагать антенну и молниеотвод в непосредственной близости.

ZooZoo,

меня уверяли что минимум по каким-то нормативам - 50см, а 2м - максимум. Зона покрытия - 60 градусов конусом вниз от верхней точки молниеприемника. В этот угол наша антенна попадает. Это слова наших мастеров. Они не правы?

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

17.09.2016 в 11:44:56

Лиля написал: Они не правы?

Что бы убедится в их правоте или неправоте - вам придется дождаться ПУМ-а в эту конструкцию. Но я больше чем уверен - что при этом выгорит оборудование (модем/роутер) от наведенки. Поэтому антенный фидер тоже должен быть защищен разрядниками, ну или как минимум - во время грозы его надо отключать от приемного устройства.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.09.2016 в 21:58:07

Лиля написал: Они не правы?

Читайте и делайте ставки "правы" - "не правы": РД 34.21.122-87 - основной документ; РД 153-34.0-20.525-00 - вспомогательный документ; ГОСТ Р 50571.26-2002 об УЗИП, поскольку без УЗИП молниезащита равна нулю.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.