ger62
ger62
Новичок

Регистрация: 15.09.2016

Москва

Сообщений: 5

15.09.2016 в 19:22:33

Сделал на участке проводку в отдельно стоящий туалет с двумя проходными переключателями. Тот переключатель, который в доме, со встроенной подсветкой. Но работает она как-то странно. При одном положении переключателя, который в туалете, все работает корректно: при горящем свете подсветка тухнет, при выключенном - загорается. А вот при другом положении - все с точностью до наоборот: при включенном свете - горит, при выключенном - гаснет. Как такое может быть, рассматриваю схему и не могу понять... Может опытные товарищи сталкивались с таким? Я в электрике только на уровне самоделкина шарю.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

15.09.2016 в 20:17:19

Убедитесь что вы не перепутали 'центральный' контакт на одном переключателе. В дешёвых сериях это сделать легче чем кажется.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ger62
ger62
Новичок

Регистрация: 15.09.2016

Москва

Сообщений: 5

16.09.2016 в 08:55:27

Разве, если бы я перепутал контакты, свет в туалете правильно включался бы? У меня в этом плане все корректно работает. Проблема только с подсветкой. А она мне принципиальна, т.к. определить из дома, включен свет в туалете или нет иначе невозможно. Схема подключения стандартная.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

16.09.2016 в 10:28:14

Думаю всё дело в конструкции выключателя. Подсветка подключена между "общим" и "отходящим" контактом, поэтому в одном положении подсветка шунтируется и не горит. А должна быть подключена между "отходящими"

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

16.09.2016 в 11:34:49

ger62 написал: Проблема только с подсветкой.

А, понял. В переключателях подсветка включается между двумя "выходами" каждого переключателя.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

16.09.2016 в 12:38:07

Alexey_Spb написал: подсветка включается между двумя "выходами" каждого переключателя

Да, именно так.и не важно есть ли подсветка в обоих выключателях или только в одном, как у ger62. некоторые производители, лепят (без ковычек) проходные выключатели на базе обычных и подсветка так и получается подключена между "общим" и "отходящим". При этом и возникают глюки подобного рода.

0
ger62
ger62
Новичок

Регистрация: 15.09.2016

Москва

Сообщений: 5

17.09.2016 в 06:11:16

Мегавольт. написал:

Alexey_Spb написал: подсветка включается между двумя "выходами" каждого переключателя

Да, именно так.и не важно есть ли подсветка в обоих выключателях или только в одном, как у ger62. некоторые производители, лепят (без ковычек) проходные выключатели на базе обычных и подсветка так и получается подключена между "общим" и "отходящим". При этом и возникают глюки подобного рода.

Мегавольт.,

Спасибо за реальную наводку. Надо будет проверить переключатель. Ну, или сразу купить другой фирмы.

0
ger62
ger62
Новичок

Регистрация: 15.09.2016

Москва

Сообщений: 5

22.09.2016 в 07:28:27

В итоге все оказалось, как предположил Мегавольт. Заменил переключатель, и подсветка заработала правильно. Старый переключатель забрал домой на тестирование и ремонт. Всем спасибо!

0
ger62
ger62
Новичок

Регистрация: 15.09.2016

Москва

Сообщений: 5

22.09.2016 в 11:58:37

Вот внутренности того самого переключателя. Думаю, тут все понятно...

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

23.09.2016 в 21:40:22

ger62 написал: Заменил переключатель, и подсветка заработала правильно.

ну теперь не перепутаете когда гальюн занят :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу