Доброго времени суток! Уважаемые коллеги! Предстоит капитальный ремонт системы электроснабжения в жилом доме: Монтаж ЗУ, замена ВРУ, замена магистральных линий, замена щитов этажных, освещения - подъездное, предподъездное, подвала. Опыта работы со старыми домами "хрущевками" нет, а непонятные моменты и вопросы есть.

Предыстория - дома 5 этажные хрущевки, материалы стен - часть домов панель, пару домов кирпич и крупные блоки, серии домов разные, пару домов с газификацией, остальные нет. Электрощитовые размещены в подвале. По проекту на магистральные линии от ВРУ до этажных щитов заложен кабель ВВГнг-LS 5х35, прокладка магистрали должна осуществляться в существующих сквозных нищах в ПНД трубе,новые сети освещения открыто в гофротрубе. Этажные щиты устанавливаются новые, но без замены комплектующих на новые (т.е со старых щитов демонтируем счетчики и автоматические выключатели и устанавливаем их в новые щиты). До квартир питающие линии не меняем. Категория электроснабжения - 2, газофицированные 3.

Вопросы которые появились: 1.Как заменить кабель в стояке с минимальным временем на отключение квартир, есть какие-либо приемы работы, методика? (междуэтажный канал небольшого размера и забит старыми проводами- в параллель новый не протянешь, чтобы получить доступ к нише и магистральному кабелю нужно демонтировать этажный щиток, иначе не добраться).

  1. Каким образом можно осуществить временную схему питания квартир, если демонтировали старый стояк и этажные щиты а проложить новый стояк и смонтировать этажные щиты за смену не успели?
  2. Разрешено ли осуществлять прокладку новых сетей освещения лестничных клеток открытым способом в гофротрубе? Коллеги у кого есть опыт подобных работ прошу поделиться информацией, соображениями,мыслями. Заранее благодарю! P.S. за дельный и полезный совет презент - бутылка марочного бренди.
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.09.2016 в 11:48:53

Kazalex83 написал: По проекту на магистральные линии от ВРУ до этажных щитов заложен кабель ВВГнг-LS 5х35,

:D Маньяки, Вы как разделку такого кабеля будете делать в ограниченном пространстве?

Kazalex83 написал: Этажные щиты устанавливаются новые, но без замены комплектующих на новые (т.е со старых щитов демонтируем счетчики и автоматические выключатели и устанавливаем их в новые щиты).

Полное фуфло, деньги на ветер.

Kazalex83 написал: Разрешено ли осуществлять прокладку новых сетей освещения лестничных клеток открытым способом в гофротрубе?

А почему нет, но порнуха та ещё. Мечта вандалов. Можно жечь, можно обрывать.

Kazalex83 написал: Каким образом можно осуществить временную схему питания квартир, если демонтировали старый стояк и этажные щиты а проложить новый стояк и смонтировать этажные щиты за смену не успели?

смотреть по месту нужно. Если стояк не сильно забит с начало протянуть новые провода (именно провода ПВ1, а не кабель), а потом по этажно снимать щиты и переключаться. Кстати в хрощобах иногда стояки идут внутри квартир.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

18.09.2016 в 12:42:21

Kazalex83 написал: Разрешено ли осуществлять прокладку новых сетей освещения лестничных клеток открытым способом в гофротрубе?

сомневаюсь, до двух (?) метров д.б. мех защита, чего гофра никак не обеспечит

0
Kazalex83
Kazalex83
Новичок

Регистрация: 18.09.2016

Красноярск

Сообщений: 3

18.09.2016 в 12:59:48

Проектировщики не осуществляют монтаж, отсюда и несостыковки с реальностью. В этажных щитах предусмотрена установка новых вводных автоматов 2п 32А, а вот все остальное это существующее оборудование,жителям конечно будет предложено заменить старое на новое, но согласятся не все, а лохматые АЕшки и индукцию демонтировать и монтировать в новые щиты тот еще геморрой. Новые сети освещения ЛК в идеале конечно проложить в той же нише что и магистраль но места там не хватает, тогда лучше будет смонтировать в металлорукаве в ПВХ изоляции? По поводу кабеля ВВГнгLS 5х35 проектанты исходят из расчетных нагрузок и ссылаются на СП 31-110-2003, п.14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ. Надо искать провод ПуВнгLS 1х35 и согласовывать изменения в проект,только боюсь что заказной он будет в нашем городе с космическими сроками поставки. Да как раз есть два дома где стояки внутри квартир идут.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.09.2016 в 13:08:44

Kazalex83 написал: тогда лучше будет смонтировать в металлорукаве в ПВХ изоляции?

Фигня полная, только от мышей.

Kazalex83 написал: По поводу кабеля ВВГнгLS 5х35 проектанты исходят из расчетных нагрузок и ссылаются на СП 31-110-2003, п.14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.

Вот пусть проектанты и попробуют его разделать и развести в нишах.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

18.09.2016 в 13:21:02

megrad написал:

Kazalex83 написал: тогда лучше будет смонтировать в металлорукаве в ПВХ изоляции?

Фигня полная, только от мышей.

Kazalex83 написал: По поводу кабеля ВВГнгLS 5х35 проектанты исходят из расчетных нагрузок и ссылаются на СП 31-110-2003, п.14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.

Вот пусть проектанты и попробуют его разделать и развести в нишах.

megrad, Можно одножильными кабелями сделать, в новостройках так иногда делают.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

18.09.2016 в 13:44:53

ratrabidi написал: megrad, Можно одножильными кабелями сделать, в новостройках так иногда делают.

так он какбЭ на это и намекает))

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

18.09.2016 в 13:53:40

Kazalex83 написал: ПуВнгLS 1х35

думаю в идеале ВВГнг(A)-LS 1х35

0
Kazalex83
Kazalex83
Новичок

Регистрация: 18.09.2016

Красноярск

Сообщений: 3

18.09.2016 в 17:55:23

haramamburu написал:

Kazalex83 написал: ПуВнгLS 1х35

думаю в идеале ВВГнг(A)-LS 1х35

haramamburu, удобство в том что одножильный ? Протянуть и разделать проще конечно будет, завтра буду уточнять сроки и цены.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

18.09.2016 в 18:01:24

Kazalex83, да, да и да.

  • в добавок еще и в 2й изоляции
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.09.2016 в 19:05:17

Kazalex83, ссылка А вместо орехов такая приблуда ссылка Обзор ссылка