Не знаю, как у других производителей, а Кольчугинский ПуВ (ПВ1) начиная с 16 кв.мм. имеет не одну толстую жилу, а семь тонких.

Скажите, как такие провода зажимаются в Орехах, Автоматах и Счётчиках ? Нужна какая-то гильза ?

0
Комуто220
Комуто220
Новичок

Регистрация: 15.09.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 68

19.09.2016 в 12:32:26

Если не нравятся подходящие по сечению НШВИ, тогда ТМЛ и всё что на неё похоже. Зажимать надо под винт? Болтовое соединение?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

19.09.2016 в 12:38:23

ГОСТ 10434-82

2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:

  • жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
  • жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.
0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

19.09.2016 в 12:41:52

Комуто220 написал: Если не нравятся подходящие по сечению НШВИ, тогда ТМЛ и всё что на неё похоже. Зажимать надо под винт? Болтовое соединение?

Комуто220, нет, не винт. В орех (отвод от стояка) и автомат. Действительно, НШВИ же есть.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

19.09.2016 в 12:45:07

НШВИ не про жилу 1 класса гибкости, а про 3 и выше

0
Комуто220
Комуто220
Новичок

Регистрация: 15.09.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 68

19.09.2016 в 12:46:24

SunFire, только пресс найдите подходящий по сечению, обычно ручной пресс который есть у каждого сборщика/монтажника заканчивается на сечении 10мм.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

19.09.2016 в 12:46:26

От стояка лучше прокалывающим зажимом ответвиться. И стояк гасить не надо, кстати

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

19.09.2016 в 12:50:43

Комуто220 написал: SunFire, только пресс найдите подходящий по сечению, обычно ручной пресс который есть у каждого сборщика/монтажника заканчивается на сечении 10мм.

Комуто220, почему ? У меня КВТ 6-16 кв.мм.

Только мне кажется, такой мощный кабель такими хилыми НШВИшками как-то ненадёжно обжимать. Да и обожмется ли он ? Он же почти такой же твердый, как и ОДНОжильный.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

19.09.2016 в 13:00:54

Только я свои посты вижу? Другие нет?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.09.2016 в 13:19:10

Я тоже вижу.

Провод класса гибкости 2 на 16 квадратов лучше всего оконцевать ТМЛ. НШВИ слишком хило.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

19.09.2016 в 13:29:29

Костян челяб написал: Только я свои посты вижу? Другие нет?

Костян челяб, я тоже вижу. Спасибо за отзывчивость ! Тоже считаю, что НШВИ хило. А ТМЛ только с ушами под болт бывают, или есть похожие на НШВИ ? Чем обжимать ТМЛ ?

0