avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.09.2016 в 16:53:41

SunFire написал: То есть получается всё-таки СЕМИжилка ?

Продукция двух производителей это ещё не показатель. Есть ещё Подольсккабель, Рыбинсккабель ... Хотя, может быть по ГОСТ новый ПуВ, в отличии от ПВ-1, имеет ещё и такую особенность, как молопроволочная жила при сечении 16,0 и более. Надо уточнить.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

19.09.2016 в 16:58:41

SunFire написал: жила второго класса. То есть получается всё-таки СЕМИжилка ?

да, 7ми жилка - второй класс

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.09.2016 в 17:01:39

avmal написал: может быть по ГОСТ новый ПуВ, в отличии от ПВ-1, имеет ещё и такую особенность, как молопроволочная жила при сечении 16,0 и более. Надо уточнить.

Уточнил. Всё верно - по ГОСТ Р 53768-2010 жила свыше 10,0 кв.мм должна иметь II класс гибкости. "5.2.1.4 Токопроводящие жилы проводов и кабелей должны быть изготовлены из медной отожженной проволоки. Проволока может быть луженой или нелуженой. Жилы проводов и кабелей для условий монтажа и эксплуатации, не требующих повышенной гибкости, должны соответствовать классам по ГОСТ 22483:

  • классу 1 - для жил номинальным сечением до 10 мм2 включительно; - классу 2 - для жил номинальным сечением более 10 мм2."
0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

19.09.2016 в 17:25:41

avmal, т.е. получается, если встречается кабель с жилами 1 класса (например 4х240) - это значит что он произведен до вступления этого ГОСТа?

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

19.09.2016 в 17:26:29

avmal написал:

При оконцевании, разумеется, не помешают и наконечники, но совсем даже не обязательно, поскольку малопроволочные жилы, а именно такие мы и имеем в данном случае, относятся ко II классу и их можно приравнять к моножиле даже при использовании WAGO. Оттого и работают с такой жилой, как с моножилой.

avmal, да, вот на фото видно, как МАЛОпроволочная жила зажата в орех без всяких наконечников:

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.09.2016 в 17:28:24

Мученики, НШП никак не прокатит в некоторых случаях?)

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

19.09.2016 в 17:29:34

Скажите, а в автомат семижилка нормально зажимается без наконечников ? Контакты автомата наверное расплющат 7 жил в один ряд ?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

19.09.2016 в 18:13:42

SunFire написал: Скажите, а в автомат семижилка нормально зажимается без наконечников ?

допускается Без. для орехов однозначно ничего не надо, да и невозможно "загильзовать" например посередине.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.09.2016 в 19:29:04

haramamburu написал: avmal, т.е. получается, если встречается кабель с жилами 1 класса (например 4х240) - это значит что он произведен до вступления этого ГОСТа?

Выходит, что так.

SunFire написал: avmal, да, вот на фото видно, как МАЛОпроволочная жила зажата в орех без всяких наконечников:

Ровно об этом я и сообщил.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

21.09.2016 в 16:37:05

avmal написал: Выходит, что так.

SunFire написал: avmal, да, вот на фото видно, как МАЛОпроволочная жила зажата в орех без всяких наконечников:

Ровно об этом я и сообщил.

avmal, попробовал в орех зажить семижилку (кстати, раз это 2-й класс гибкости, то наверное корректно называть его ПВ2 ? ). Жилы, естественно, расползлись. Соответственно, 1-2 из них получаются слабо зажатыми. Скажите, так хорошо ? Извините, но термины "допустимо" и "нормально" меня не устраивают. Устраивает только "хорошо" и "отлично" ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.09.2016 в 17:14:44

SunFire написал: avmal, попробовал в орех зажить семижилку (кстати, раз это 2-й класс гибкости, то наверное корректно называть его ПВ2 ? ). Жилы, естественно, расползлись. Соответственно, 1-2 из них получаются слабо зажатыми. Скажите, так хорошо ?

Вы по всему стояку собираетесь магистральные провода резать перед подключением к "ореху"? Мне так думается, что достаточно изоляцию с жилы снять, чтобы вся картина изменилась и отпали все вопросы.

0